S5 Programm gesperrt

Linus110880

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein kleines Problem mit einer S5 Steuerung. (115U CPU944B)
Ich soll an einer älteren Anlage eine Änderung durchführen, leider bin ich nicht sicher ob der Softwarestand auf der Diskette mit dem auf dem AG übereinstimmt (letzte Änderung war vor meiner Zeit).

Logischerweise wollte ich dann einen online/offline Vergleich durchführen, jedoch ist das leider nicht möglich, da die folgende Meldung ansteht:

"Meldung 0321: AS-Funktion gesperrt: laufende Funktion"

Laut Siemens Support ist wahrscheinlich BS120.0 gesetzt (Softwareschutz aktiv). Dies könnte man nach Auftreten des Problems nur durch ein Urlöschen der CPU umgehen.

Das hilft mir natürlich nicht weiter, da ich ja wie gesagt nicht weiß ob ich ein aktuelles Programm zur Hand habe.

Da ich nicht unbedingt der S5 Spezialist bin, hoffe ich das mir hier jemand weiterhelfen kann, entweder den Softwareschutz zu umgehen oder eben trotzdem irgendwie herauszufinden wann die letzte Änderung an der CPU vorgenommen wurde ohne unbedingt urzulöschen.

Danke schonmal im Vorraus

Gruß
Roman
 
Dieses Problem ist auch bei uns bekannt.
Leider ist es so das nur Uhrlöschen hilft. ( Programm ist natürlich gelöscht )
Mann kann durch einbinden eines Bausteins verhindern das dieses erneut passiert. ( was dein Problem jetzt aber nicht löst )

mfG Jochen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erstmal danke für die schnelle Antwort.

Ja, das mit dem zusätzlichen Baustein hab ich auch gelesen. Find ich recht lustig wie es im im Siemens Support steht:
"Diese Erweiterung des S5-Programms muss vor dem Auftreten des Problems durchgeführt werden...".

Naja, beim nächsten mal...
 
Hallo Roman,

ich hatte so ein Problem auch mal (CPU 943 mit 2 Schittstellen und OP) und mir hatte der Siemens Support eine Möglichkeit beschrieben. Die Mail habe ich aber auf der Arbeit, könnte ich Morgen zukommen lassen, hat auf jeden Fall geklappt.

Gruß Otto :D
 
Nur noch eine Frage um sicher zu sein: die 944 hat zwei Schnittstellen. Auf welche versuchst Du zuzugreifen? Was läuft auf der anderen? Hast Du schon einmal versucht, über die andere Schnittstelle zuzugreifen? Wenn Du nicht der einzige auf der SPS bist, was kommt für eine Meldung wenn Du das andere Kabel abziehst?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kenne das Problem auch und habe bisher keinen anderen Ausweg als Urlöschen gefunden. Dieser Fehler tritt lt. Siemens auf, wenn an der 2.Schnittstelle ein OP angeschlossen ist, ich hab´s aber auch schon ohne OP gehabt. Die Fehlermeldung ist unabhängig von der benutzten Schnittstelle.
An einer Möglichkeit, das zu umgehen, wäre ich natürlich auch interessiert, obwohl es zunehmend unwichtig wird.

Grüße von HaDi
 
Die Meldung kann aber auch auftreten, wenn auf der ersten Schnittstelle irgend eine Statusfunktion läuft und die andere versucht den Baustein zu lesen.
Welche Funktion schlägt denn genau fehl? Funktioniert AGInfo?
BTW: Kann in diesem Zustand ein OP zugreifen? Eventuell, wenn es wirklich saumäßig wichtig ist, könnte man dann einen kompletten Speicherabzug des AGs machen und daraus die Bausteine extrahieren. Ist zwar sehr aufwändig aber möglich.
 
Also zu den Fragen:
Ich greife über die Schnittstelle SI 1 mit dem PG zu. An der SI 2 ist ein OP37 angeschlossen. Hab auch schon probiert das OP abzuziehen und über die SI 2 zuzugreifen, mit dem gleichen Erfolg.
Das OP läuft auch problemlos.
Nur über das PG ist ist kein Zugriff möglich bzw. folgendes funtioniert nicht:
- Baustein editieren
- Baustein Status
- Bearbeitungskontrolle
- Bausteine vergleichen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dumme Frage:
Hast du den Zugriff schon mal bei gestoppten AG probiert?
Oder einen Kaltstart ausgelöst?

Ich hatte mal das Problem weil sich ein Komprimier-Auftrag aufgehängt hat. Nach Kaltstart ging es wieder. War aber kein 944 Prozessor.

Gruß
Dieter
 
Also zu den Fragen:
Ich greife über die Schnittstelle SI 1 mit dem PG zu. An der SI 2 ist ein OP37 angeschlossen. Hab auch schon probiert das OP abzuziehen und über die SI 2 zuzugreifen, mit dem gleichen Erfolg.
Das OP läuft auch problemlos.
Nur über das PG ist ist kein Zugriff möglich bzw. folgendes funtioniert nicht:
- Baustein editieren
- Baustein Status
- Bearbeitungskontrolle
- Bausteine vergleichen
Bedeutet Baustein editieren, dass du den Baustein nicht ändern kannst? Oder kannst Du ihn schon gar nicht anzeigen?
 
Hatte auch mal dieses Problem!
Keine Chance dies irgendwie zu umgehen, hatte aber zum Glück das Programm auf dem PG. Dort dann R BS 120.0 eingefügt und seither keine Probs.
Hier noch weitere:
archiv
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn die Funktion "Speicherinhalte ausgeben" funktioniert müsste das tatsächlich gehen.
So würde man in einen laufenden Baustein das "RU BS120.0" nachträglich einpflanzen.

Grüße von HaDi
 
Bedeutet Baustein editieren, dass du den Baustein nicht ändern kannst? Oder kannst Du ihn schon gar nicht anzeigen?

Moin,

nein der Baustein lässt sich erst gar nicht anzeigen.
Aber ich werd jetzt mal das ausprobieren was Otto hier reingestellt hat.

@Dieter: Ist keine dumme Frage, kann ich aber leider nicht probieren, da an der Anlage 5 Abfülllinien hängen (Ist eine Molchanlage) und die Leute sind wahrscheinlich nicht so begeistert von der Idee.

Gruß Roman
 
Hallo und guten Tag zusammen,
ich habe das gleiche Problem wie meine Vorredner und deshalb alle Beiträge aufmerksam gelesen. Ich hab mich direkt gefreut auch gleich einen Lösungsvorschlag zu bekommen.
Leider hat das Ganze bei mir nicht funktioniert wie beschrieben.
1. Die Adresse des OB1 wird bei mir in den Speicherinhalten nicht angezeigt, sondern nur die Adresse davor und danach.
Nach meiner Interpretation des Speicherinhaltes ist die angegebene Adresse die des linken Bytes. Wenn man das so betrachtet, machen die zweier-Schritte auch Sinn. Ich hab also dementsprechend verschiedene Varianten probiert, aber keine führte zum Erfolg.
Ich verwende eine CPU944B mit zwei Schnittstellen. An SI2 befindet sich ein OP15 (sehr alte Anlage). Urlöschen geht gar nicht, da vorhandene Datenbausteininhalte benötigt werden.
Ich hoffe, es hat noch irgendjemand einen Tip.
viele Grüße
Frank
 
Durchschleifbetrieb OP15

Hallo Filtersteuerung,

nur so als Idee, ob es klapt weiss ich nicht.

Also das OP zeigt ja noch ordentlich an.
Also funktioniert diese Schnittstelle.

Man kann sich mit dem PG an das OP anschliessen dieses über das Systemmenü auf Durchschleifbetrieb stellen.

Wenn mann mit dem PG dann Online ist und sich den Status vom Programm anschaut wird das OP nicht akualisiert.

Dass mit dem Anschliessen an das OP mach ich bei mehreren Anlage so, gab bisher keinbe Problem. Ob du darüber an den BS120.0 kommst weiss ich nicht.


Edit während des schreibens.
Weiter oben wurde versucht das OP abzuziehen und diese Schnittstelle zu nutzen. Hatte nicht funktioniert. Also ist meine Variante wahrscheinlich auch nicht erfolgreich.

Trotzdem viel glück

Gruß Chrismon
 
Zurück
Oben