Hallo,

ich verwende für eine Hochdruck- Unterkolbenpresse einen Seilzugweggeber für die Positionsrückmeldung der Heizplatte. Der Weggeber wird über Profibus eingelesen.

Ich möchte nun den Geber überprüfen, ob er auch tätsächlich zählt, wenn die Heizplatte sich bewegt. wie kann ich das schlau lösen? Die Presse muss sofort stoppen, wenn der Geber nicht zählt.
Ich habe mir überlegt, ob ich das mit einem Timer verwirklichen lässt...aber es gibt doch sicher noch bessere Möglichkeiten.

Vielen Dank
 
Hallo Michael,
Timer ist doch der richtige weg.
Du startest Presse schließen, speicherst dir den Wert des Gebers
und startest deine zeit. Hat sich der istwert in einer bestimmenten
Zeit nicht um einen bestimmten Wert verändert ist etwas faul.
Hast du die auswertung abgeschlossen, startest du die Routine von
neuen bis deine Presse geschlossen ist.
Die Zeit und den Weg bringst du im bezug zur Schließgeschwindigkeit
deiner Presse.

gruß Helmut
 