Countermodule ET200S

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte eine Geschwindigkeitsmessung an einer Anlage realisieren.

Wollte dazu ein ET200s Modul einsetzen.

Dabei Kommen ja die 24V 100kHz und 5V 250 kHz in Frage. Den Geber kann ich noch entsprechend der Spannung bestellen.

Meine Fragen dazu:

Im Katalog sieht es so aus als wenn das 5V Modul die doppelte Baubreite wie eine Standard DI/DO Karte hat. Also benötige ich ja ein anderes Terminal Modul.

Benötige ich eine HIGH Feature Anschaltung??

Welcher Unterschiede bzw. vor und Nachteile bieten die 5V bzw 24 V.

Ich sehe erstmal keinen Unterschied zur FM 350 sehe ich das richtig??
 
Hallo Mitch,
die Karte entspricht in etwa der FM350.
Du brauchst dafür ein spezielles Terminal-Modul.
Die 5V-Karten haben eine höhere Zähl-Frequenz und die Spuren können überwacht werden (es wird die negierte Spur mit abgefragt - bei den 24V-Karten m.M. nach nicht.)
Du brauchst dafür keine High-Feature-Anschaltung ...

Die Karte ist fast noch einfacher einzusetzen, wie die FM350 und sie its etwas preisgünstiger.

Gruß
LL
 