Positionierbaugruppe FM 453

ThomasLoferer

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe ein Problem mit einer Positionierbaugruppe von Siemens Ty FM 453.
Die Positionierbaugruppe wird benötigt um eine Achse zu verfahren.
Habe jetzt schon seit längerem das Problem das die Baugruppe auf Störung geht. EXT.Fehler Kanal 1 Spannungsüberwachung Geber. Habe daraufhin den Geber gewechselt, Fehler war aber immer noch da. Nächster Schritt war die Geberleitung zu wechseln, jedoch auch ohne Erfolg. Dann ging es weiter mit der FM Baugruppe, könnten diese zum Glück rechtschnell organisieren. Baugruppe wurde getauscht, jedoch wieder ohne Erfolg. Also alle Komponenten (Geber, Geberleitung und FM Baugruppe wurde schon gewechselt. Was könnte das jetzt wohl noch sein? Die Baugruppe steckt auf einem S7-400 Rack. Das Netzteil auf dem Rack wurde auch schon mal getauscht ohne Erfolg. Das kuriose dabei ist das letzte mal als die Anlage auf Störung ging haben wir eineinhalb Tage gesucht, dann nochmal aus verzweiflung den Geber gewechselt und es lief wieder. Nun aber nicht ganz 2 Wochen später wieder das gleiche. DIe ganze Wechselprozedur nochmals ohne Erfolg und die Anlage steht immer noch. Hattet Ihr das schon mal, oder wisst Ihr vielleicht noch Rat?

Mit freundlichen Grüßen

Thomas
 
Zurück
Oben