Hallo,
Ich habe Folgendes Problem und zwar muss ich einen Sättigungsdruck in eine Sättigungstemperatur Umrechnen.
Leider gehen meine S5 Fähigkeiten nicht so weit.
Das ganze benötige ich um in einer Kälteanlage
eine Überhitzung auszurechnen die mir den Istwert für den OB251 Liefert.
Der Ob251 regelt dabei den Öffnungsgrad meines Elektronischen Expansionsventil kurz EEV
ich habe es bis jetzt mit 2 PT100 an Verdampfer ein und ausgang gemacht und mir einfach daraus ein deltaT errechnet.
Da ich aber ein Druckabfall über den Plattenwärmetauscher habe,
mess ich je nach Ventilöffnung einen Höheren wert als am Ausgang und bekomme somit einen negativen Überhitzungswert
was praktisch nicht sein kann.
Zurück zu meinem Problem:
Eingesetzte hardware:
S5 115U 943 2 Serielle schnittstellen
Das problem was ich habe ist das ich nicht weiß wie ich eine Wertetabelle in S5 einrichte,
um mir den Gemessenen Verdampfungsdruck am Ausgang des Wärmetauschers in eine VerdampfungsTemperatur umzurechnen.
Am ausgang sitzt noch ein PT100 Element was mir die Temperatur misst.
das Ventil muss so gesteuert werden das ich am ausgang ca 7K über der Verdampfungstemperatur bin.
Ich hab eine Tabelle angehängt um zu sehen was ich umrechnen möchte.
also ich hab in einem MW den Verdampfungsdruck und muss dies umrechnen und in ein anderes MW Schreiben.
z.b.
1 bar ---> -40°C Verdampfung
1,1 bar ---> -39°C Verdampfung
1,2 bar ---> -37°C Verdampfung
1,5 bar ---> -25°C Verdampfung
Wäre nett wenn mir hier der ein oder andere bei der lösung helfen könnte.
ich such keine eierlegende wollmilchsau dir mir hier die lösung als Code schreibt sondern jegendlich hilfe bei der umsetzung.
Danke Im vorraus .
Ich habe Folgendes Problem und zwar muss ich einen Sättigungsdruck in eine Sättigungstemperatur Umrechnen.
Leider gehen meine S5 Fähigkeiten nicht so weit.
Das ganze benötige ich um in einer Kälteanlage
eine Überhitzung auszurechnen die mir den Istwert für den OB251 Liefert.
Der Ob251 regelt dabei den Öffnungsgrad meines Elektronischen Expansionsventil kurz EEV
ich habe es bis jetzt mit 2 PT100 an Verdampfer ein und ausgang gemacht und mir einfach daraus ein deltaT errechnet.
Da ich aber ein Druckabfall über den Plattenwärmetauscher habe,
mess ich je nach Ventilöffnung einen Höheren wert als am Ausgang und bekomme somit einen negativen Überhitzungswert
was praktisch nicht sein kann.
Zurück zu meinem Problem:
Eingesetzte hardware:
S5 115U 943 2 Serielle schnittstellen
Das problem was ich habe ist das ich nicht weiß wie ich eine Wertetabelle in S5 einrichte,
um mir den Gemessenen Verdampfungsdruck am Ausgang des Wärmetauschers in eine VerdampfungsTemperatur umzurechnen.
Am ausgang sitzt noch ein PT100 Element was mir die Temperatur misst.
das Ventil muss so gesteuert werden das ich am ausgang ca 7K über der Verdampfungstemperatur bin.
Ich hab eine Tabelle angehängt um zu sehen was ich umrechnen möchte.
also ich hab in einem MW den Verdampfungsdruck und muss dies umrechnen und in ein anderes MW Schreiben.
z.b.
1 bar ---> -40°C Verdampfung
1,1 bar ---> -39°C Verdampfung
1,2 bar ---> -37°C Verdampfung
1,5 bar ---> -25°C Verdampfung
Wäre nett wenn mir hier der ein oder andere bei der lösung helfen könnte.
ich such keine eierlegende wollmilchsau dir mir hier die lösung als Code schreibt sondern jegendlich hilfe bei der umsetzung.
Danke Im vorraus .