TD 200 an S7-300 anschliessen und kommunizieren

HelmiMUC

Level-1
Beiträge
95
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab seit neuersten eine S7-300 (CPU315-2 DP) zum "rumspielen" zu Hause.
Nun hab ich auch eine S7-200 und ein TD 200 Bedienfeld.

Gibt es eine Möglichkeit das Bedienfeld an die S7-300 anzuschliessen und es auch zu steuern?
(MPI oder Profibus)

Helmi
 
das ist so nicht vorgesehen ... dazu kommt, dass die gesamtekonfiguration des TD200 in der 200er abgelegt ist, etwas, dass die 300er nicht so einfach zur verfügung stellen kann ...

eine möglichkeit, trotzdem aufs TD von der 300er zu kommen wäre, die s7-200 als profibusslave zu betreiben
 
Die S7-200 ist MPI Slave fähig.
Über die SFC`s 65-66(S7-3000/400) kannst du Informationen aus der S7-200 mittels MPI schreiben und lesen.Da es in der S7-200 nur einen Datenbaustein gibt,muß als Ziel-Quellpointer DB1 angegeben werden.
Beispiel: P#db1.dbx0.0 byte 10 entspricht in S7-200 Vb0 bis VB9.
Die Taktraten und Adressen aller Maschinen,auf dem MPI-Bus,müssen natürlich angeglichen sein.

Viele Grüße Bernard
 