Ampelschaltung / Problem

eric

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich muss für die Arbeit eine klassische Ampelschaltung programmieren.
Das Problem ist das ich bis jetzt hauptsächlich auf B&R programmiert habe und nun soll ich auf der Siemens S7 200 in FUP die Ampelschaltung programmieren.

Bisher habe ich ein Schrittkette gemacht und Die Rot / Gelb Phase geschafft.
Aber nun häng ich mit den Grün Phasen weil ich irgendwie den Ausgang für die Grüne Lampe in mehreren Schritten mit verschiedenen Zeitfunktionen nicht bearbeiten kann (TOF, TON); Wenn ich dann Die Ampel starte setzt sich der Ausgang in keinen Schritt mehr.
Aber ich bin mir auch nicht sicher ob überhaupt bis jetz mein Programm stimmt.
:confused:
Bitte um Hilfe
 

Anhänge

  • Ampel.bmp
    469,8 KB · Aufrufe: 98
Aber nun häng ich mit den Grün Phasen weil ich irgendwie den Ausgang für die Grüne Lampe in mehreren Schritten mit verschiedenen Zeitfunktionen nicht bearbeiten kann (TOF, TON); Wenn ich dann Die Ampel starte setzt sich der Ausgang in keinen Schritt mehr.
Hallo Eric,

hört sich so an als ob Du den Ausgang für die grüne Lampe öfters zuweist.
Du musst schon sicherstellen dass er nicht in einem anderen Schritt wieder überschrieben wird.
Am besten nur einmal zuweisen.
Noch besser ist es Dein Programmteil hier zu Posten.
Fehlersuchen ist leichter als eine Ferndiagnose. ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wieso nicht, Graph ist simpel.

Ist der Ablauf der Ampel eine Endlosschleife? Startet die irgendwie durch einen Start-Taster?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ampelsteuerung mit S7

Hallo Eric
Ich werde mich bemühen heuteabend nach der Arbeit dir hier ein kleines Lösungsprogramm zu posten. Vielleicht hilft Dir das weiter. Es wird keine Problemlösung sein, aber ich denke mir nach einer zeit der Betrachtung und Analyse wirst Du schon mal etwas mehr Verständniss für die Sache haben.
Sollte es nicht heute klappen wird's auf jeden Fall zum wochenende kommen.
Geduldig sein, bin Selbständig und manchmal dauert's länger :D.

mfG
Thomas
 
Kurze Frage am Rande:

Ist es dir freigestellt, wie du programmierst?

Ich habe früher die Ampelsteuerungen immer so gelöst:

Zeittakt von 1sec schaltet einen Zähler.

Lampe rot: Abfrage auf Zählerstand 0-5
Lampe gelb: Abfrage auf Zählerstand 4-7 / Abfrage Zählerstand 13-15
Lampe grün: Abfrage auf Zählerstand 8-12

Zählerstand 16 setzt Zähler zurück


Gruss Dabbes
 
Hallo,

DANKE für die zahlreichen Antworten sie haben mir sehr weitergeholfen :)
Habe es nun geschafft die Ampel zu programmieren (endlich^^)

grüße Eric
 
Zurück
Oben