Hallo Community,

nachdem ich ne ganze Weile mit digitalen Ein- und Ausgängen rumexperimentiert habe, wird es Zeit für einen nächsten Schritt. Das Arbeiten mit analogen Werten. Als Baugruppe habe ich hier eine SM334 4*IN, 2*Out; 12 Bit
Angeschlossen habe ich bis jetzt die ersten beiden Eingangskanäle für eine Widerstandsmessung. Parametriert habe ich die Hardware auch schon (und auch richtig, denke ich).
Nun bräuchte ich einen kleinen Einstieg in das Messen analoger Eingangsgrößen. Am einfachsten wirds wohl erstmal in FUP. Leider habe ich bis jetzt noch kein Tut oder entsprechende Literatur finden können. Wie fange ich an? Hoffe ich finde hier Hilfe.

Gruß
Arthur
 
Danke für die schnellen Antworten. In dem Dokument von Siemens fiel mir folgendes auf (Seite 12):
Es wird von einer SM334 4IN/2AUS gesprochen, die Werte von 0 - 10V bzw. 0-20mA einliest. der digitalisierte Wert beträgt 0...27648.
ist das ein Tippfehler?
a) Wenn es sich um die gleiche Baugruppe handelt, wie die, die ich hier habe, beträgt die Auflösung 12bit --> digitalisierter Wert 0...4096
b) 27648 lässt sich nicht als 2^x ausdrücken

???
 
Das passt schon, alle Werte der Analogbaugruppen (ausser PT und R) werden auf 27648 scaliert , egal welche Auflösung.

Der FC105 aus der Library TI macht das automatisch.
 
War ein fehler von mir .

Bei PT und Thermo wird anders scaliert , dann entspricht der wert entweder der Temperatur in 1/10 oder 1/100°C.

Bei Widerständen wird 0-10000Ohm = 0-27648 scaliert. (SM334)

Der FC105 bekommt dann für Hi_Lim 10000.0 und LO_Lim 0.0
 