Gewicht von Wiegeprozessor Philips PR 1613/00

riesermauf

Level-2
Beiträge
165
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

folgendes Problem:
Bekomme vom obigen Wiegeprozessor über einen CP525
auf einer S5-155U das Istgwicht, dieses wird im Code unten
gewandelt. Am Wiegeprozessor habe ich z.B. eine Anzeige
von -1,3 kg, nach der Wandlung habe ich im DB220 DW25
aber +1,3 kg stehen, das gibt natürlich Probleme bei der
Dosierung.
Wo liegt da der Fehler.

Code:
A   DB 212		DB CP525 von Waage		
L   DL 2				
L   KH	30			
-F	
A   DB 220		DB fuer Weiterverarbeitung
SLW    4		
T   DL 12		
				
A   DB 212		
L   DR 2		
L   KH	30	
-F		
A   DB 220		
T   DR 12		
				
A   DB 212		
L   DL 3		
L   KH	30	
-F		
A   DB 220		
SLW    4		
T   DL 13		
				
A   DB 212		
L   DR 3		
L   KH	30	
-F		
A   DB 220		
T   DR 13		
				
A   DB 212		
L   DL 4		
L   KH	30	
-F		
A   DB 220		
SLW    4		
T   DL 14		
				
L   DR 12		
L   DL 12		
OW		
T   DL 23		
				
L   DR 13		
L   DL 13		
OW		
T   DR 23		
				
L   DW 14		
T   DW 24		
				
L   DD 23		
SLD    4		
T   DD 25		
L   DD 24		
L   KH	FFFF	
UW		
DED		
T   DW 25		Istwert von Waage - gewandelt

M.f.G.
Manfred
 
riesermauf schrieb:
Hallo

A DB 212
L DL 4
L KH 30
-F
A DB 220
SLW 4 <--------------------------
T DL 14 <-------------------------

L DW 14
T DW 24

L DD 24
L KH FFFF
UW
DED
T DW 25 Istwert von Waage - gewandelt

U D 14.15 <---------------------------
= D 25.15 <----------------------------

[/code]

M.f.G.
Manfred

kann dasganze jetzt nicht so ganz nachvollziehen warum diese umrechnungen stattfinden. aber so wie es aussieht schiebst du das vorzeichenbit mit slw4 raus.
frage vor dem schieben ab ob das vorzeichenbit gesetzt ist. wenn ja am ende das vorzeichenbit auch beim istwert setzen.
 
Zurück
Oben