Tixi Modem S7 315-2DP/PN

M.R.

Level-1
Beiträge
80
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi habe folgende Frage:

Ist es möglich mit dem 56K Modem von Tixi eine Verbindung zur Fernwartung herzustellen über die DP schnittstelle?? Da ich eine 315-2DP/PN Habe und mehrer umrichter über Profibus angeschlossen sind ja keine MPI schnittstelle mehr habe. Bei Tixi auf der Homepage steht nur was von MPI! Hat jemand schonmal das Tixi Modem eingesetzt über Profibus???
Danke für jede Antwort.
 
Hi habe folgende Frage:

Ist es möglich mit dem 56K Modem von Tixi eine Verbindung zur Fernwartung herzustellen über die DP schnittstelle?? ...

Hallo,

über die DP-Schnittstelle ist m. E. überhaupt keine Fernwartung
möglich (auch nicht mit dem ewon ;)), da an der DP-Schnittstelle
nur das DP-Protokoll gefahren wird.

Wenn Du aber schon eine PN-CPU hast, dann wäre doch eine IP-
basierte Fernwartung das Richtige. Da gibt es vermutlich ein passendes
ewon und ganz sicher ein passendes mbNET.
 
..
über die DP-Schnittstelle ist m. E. überhaupt keine Fernwartung
möglich (auch nicht mit dem ewon ;)), da an der DP-Schnittstelle
nur das DP-Protokoll gefahren wird...

Natürlich kann ich über die DP Schnittstelle auf die CPU zugreifen. Es gibt zig Programmieradapter am Markt, mit denen ich über die DP Schnittstelle auf die CPU zugreifen kann.

Ein Fernwartungsmodem (bzw. das eWON) verhält sich in diesem Fall nicht anders.

Allerdings gebe ich Dir recht, dass es nicht viele am Markt gibt, die diese Funktionalität mit drin haben ;).
 
Zurück
Oben