rote sf-led leuchtet, cpu317, step7 v5.4

00schneider

Level-1
Beiträge
65
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo, folgendes problem: die rote sf-led leuchtet dauerhaft an meiner cpu. nach recherchen habe ich herausgefunden, dass dies nicht normal ist aber einen konkreten verursacher habe ich auch nicht rauslesen können. könnte das ein grund sein, warum das ein und ausgangs-modul meiner sps nicht anspricht? die cpu selbst erkennt mein rechner. liegt es vielleicht daran, dass die falsche mmc-card in der cpu drin ist, bzw. was genau bewirkt die mmc-card?
bin hardwaretechnisch noch anfänger, aber ich hoffe ich konnte mein problem halbwegs erklären:)
vielen dank für eure antwort!

€: handelt sich um eine s7-300
 
Hast du

  • die Hardware richtig konfiguriert und in die CPU geladen?
  • Alle Baugruppen mit Spannung versorgt?
  • mal geschaut was im Diagnosepuffer steht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du schon eine Software in die CPU geladen? Evtl. könnte es ein Softwarefehler sein. Leuchtet die LED auch, wenn du nur einen leeren OB1 lädst?
Ist die CPU in Stop oder in Run?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls es ein Problem mit einer Steckbaugruppe (ausgangs-modul)ist findet man dies indem man in der HW-Konfig online geht. Die defekte Baugruppe wird hier gekennzeichnet (roter Strich). Die betreffende Baugruppe anklicken und Baugruppenzustand online anzeigen lassen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls es ein Problem mit einer Steckbaugruppe (ausgangs-modul)ist findet man dies indem man in der HW-Konfig online geht. Die defekte Baugruppe wird hier gekennzeichnet (roter Strich). Die betreffende Baugruppe anklicken und Baugruppenzustand online anzeigen lassen.

sitze gerade wieder am problemobjekt, ich habe gerade eben das gemacht wie du es beschrieben hast, er meckert rum das die projektierte cpu nicht mit mit der gesteckten baugruppe übereinstimmt. im konkreten stimmen die firmware nummern nicht überein (projektierte firmwareversion 2.3, tatsächliche version ist 2.3.4). damit stimmen auch die bestellnummern nicht. leider finde ich die 2.3.4er version der cpu nicht in meiner bibliothek, gibt es eine möglichkeit dieses problem zu beheben? die verschiedenen firmwares waren mir zwar bewusst, ich habe aber irgendwo gelesen, dass nur die nummer vorm und nach dem ersten punkt von bedeutung sind...
 
Hardwarekatalog updaten
obwohl das bei 2.3 und 2.3.4 nicht viel bringen wird ;-)
Wie lautet denn die Bestellnummer der eingebauten CPU
 
Wobei dazu noch zu sagen ist, das die MMC welche in die 300er CPU's gesteckt wird,
wenigstens eine spezielle Formatierung hat und auch sonst wahrscheinlich nicht zu 100% einer normalen MMC-Karte entspricht.

Ausser der Formatierung ist nichts anders. In den großen weiten Welten des Internet geistert ein Tool umher mit dem du eine normale MMC für S7 formatieren kannst.

Gruß
Dieter
 
hallo nochmal, ich brauch dringend eure hilfe! kurze zusammenfassung zum problem bis hierhin: die rote sf-led leuchtet an der cpu, höchstwahrscheinliuch liegt es an falscher hardwarekonfig. folgendes problem: ich finde meine cpu im hardwarekonfigurator (cpu317-2 PN/DP), leider nicht mit der richtigen firmware bzw. bestellnummer. wenn ich mit meiner baugruppe online gehe, gibt es die fehlermeldung, dass die projektierte baugruppe nicht mit der hardwarebaugruppe übereinstimmt. firmware projektiert: 2.3, firmware auf der cpu: 2.3.4 . das ist wohl das problem. auch eine aktualisierung der hardwareliste hat nichts gebracht. kann mir irgendjemand nen tipp geben, wie ich die baugruppe für die oben genannte cpu, bestellnummer 6ES7 317-2EK13-0AB0 , firmware 2.3.4 in den hardwarebaum bekomme? vielen vielen dank schonmal im voraus!
 
schau nochmal in Ruhe in deinen Hardwarekatalog. Bei mir steht da deine CPU mit der Bestellnummer drin. Allerdings erst an 2 Stelle. Vorher steht auch eine CPU317 aber mit etwas anderer BestNr. (Step7V5.4SP5) Als Firmware kann ich auch nur die erste Stelle nach dem Komma aufrufen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
puh keine chance, nicht aufzufinden... du schaust doch auch bei simatic300-->cpu-300 ??

€ oder kann es sein das mein service-pack zu alt ist? lade gerade mal sp5 von der siemenshomepage...
 
Zuletzt bearbeitet:
hallo nochmal, ich brauch dringend eure hilfe! kurze zusammenfassung zum problem bis hierhin: die rote sf-led leuchtet an der cpu, höchstwahrscheinliuch liegt es an falscher hardwarekonfig. folgendes problem: ich finde meine cpu im hardwarekonfigurator (cpu317-2 PN/DP), leider nicht mit der richtigen firmware bzw. bestellnummer. wenn ich mit meiner baugruppe online gehe, gibt es die fehlermeldung, dass die projektierte baugruppe nicht mit der hardwarebaugruppe übereinstimmt. firmware projektiert: 2.3, firmware auf der cpu: 2.3.4 . das ist wohl das problem. auch eine aktualisierung der hardwareliste hat nichts gebracht. kann mir irgendjemand nen tipp geben, wie ich die baugruppe für die oben genannte cpu, bestellnummer 6ES7 317-2EK13-0AB0 , firmware 2.3.4 in den hardwarebaum bekomme? vielen vielen dank schonmal im voraus!


Ich glaub nicht, dass es an der falschen CPU-Projektierung liegt, wenn ich deine bisherigen Beiträge richtig gedeutet hab, hast du eine 6ES7 317-2EJ10-0AB0 projektiert, aber in der Anlage eine 6ES7317-2EK13-0AB0 gesteckt. Dann muss das eigentlich funktionieren, da die Nachfolge CPU abwärtskompatibel sein sollte, siehe hier(im unteren Bereich bei "Ablöse und Kompatibilität" lesen).
Deshalb solltest du dich da nicht alzu sicher sein das es daran liegt, guck lieber mal in den Diagnosepuffer, wie das hier schon von mehreren gefordert wurde.
 
ich sitze leider gerade nicht am "objekt", meine aber im diagnosepuffer gelesen zu haben, dass wegen den unterschiedlichen bestellnummern die sf-led leuchtet. ich habe nun sp5 installiert und zumindest nun endlich die "richtige" cpu im baum, mal schauen ob es daran lag. ansonsten würde ich euch mal schreibn was im puffer steht wenn ich wieder an der sps sitze, danke soweit!
 
der fehler ist nach wie vor da :(. im diagnosepuffer steht 8x untereinander "peripherie-zugriffsfehler, schreibend. ereignis-ID: 16# 2943".

darunter dann details zum ereignis:

"Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich, Wortzugriff, Zugriffsadresse: 368
Angeforderter OB: Peripheriezugrifssfehler-OB (OB 122)
Prioritätsklasse: 12
externer Fehler, kommendes Ereignis"

die rote led bleibt im übrigen aus, wenn ich die mmc-card entferne, dann hängt sich jedoch mein rechner jedes mal auf wenn ich etwas hochladen oder urlöschen etc. möche
 
Zurück
Oben