weiß jemand was in dem ET200s Abschlussmodul drin steckt?
ich würde gerne ohne Kostenaufwand testen ob eine IM151
bei der der Abschluss verloren wurde noch funktioniert

Kann amn dieses Abschlussmodul provisorisch nachbauen?
 
Da sind nur Widerstände drin, ich hatte irgendwo mal das bild (Siehe Anhang) gefunden, glaub sogar, dass das hier aus dem Forum war.
Nachmessen ob die Werte korrekt sind, kann ich grad nicht(kein Modul zur Hand) aber kannst es mal damit versuchen.
 

Anhänge

  • ET200s Abschlusswid ersatz.JPG
    ET200s Abschlusswid ersatz.JPG
    8,9 KB · Aufrufe: 152
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

welche IM151 ist es denn?

Wenn da irgendwas von ...03 steht --> spar dir den Aufwand.
Auch wenn sie jetzt funktioniert --> irgendwann ärgerst du dich (wie viele andere hier auch) :ROFLMAO:


MfG
 
Hallo,

welche IM151 ist es denn?

Wenn da irgendwas von ...03 steht --> spar dir den Aufwand.
Auch wenn sie jetzt funktioniert --> irgendwann ärgerst du dich (wie viele andere hier auch) :ROFLMAO:


MfG

unser elektroniker hat sich den spass erlaubt sie zu reparieren.das war vor 6 monaten.funtioniert seitdem einwandfrei.
werde ihn mal fragen was er da gefunden und getauscht hat und es dann mal hier reinstellen.
 
danke für das schaltbild, werd testen ob es so funktioniert
und schau dann gleich nach der Version,
die IM ist irgendwo übrig geblieben, welche Probleme gibt es damit?

schon mal danke für die info's
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die geht halt irgendwann einfach nicht mehr :ROFLMAO:

Ist aber ein bekannter Fehler (ich glaub, da gab´s von Siemens mal eine Info oder einen Rückruf).

AUf alle Fälle haben hier schon einige "schmerzvolle" Erfahrung damit gemacht


MfG
 
1AA03
alle IM151 mit dieser nummer sind sehr anfällig!!
das hat sockenralf schon weiter oben geschrieben.:rolleyes:
vierlagig lässt grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
unser elektroniker hat sich den spass erlaubt sie zu reparieren.das war vor 6 monaten.funtioniert seitdem einwandfrei.
werde ihn mal fragen was er da gefunden und getauscht hat und es dann mal hier reinstellen.

@ Gerhard: Haste eueren Elektroniker schon gefragt ?

die geht halt irgendwann einfach nicht mehr :ROFLMAO:

Ist aber ein bekannter Fehler (ich glaub, da gab´s von Siemens mal eine Info oder einen Rückruf).

AUf alle Fälle haben hier schon einige "schmerzvolle" Erfahrung damit gemacht

*ACK*
Die Betroffenen Module lassen sich zwar nach einem Ausfall durch Spg. reset erstmal wiederbeleben, steigen aber danach in immer kürzerwerdenden Abständen wieder aus. Man kann sie also nur noch für Testzwecke gebrauchen, ansonsten sollte man sie bei Siemens tauschen (Kostenlos versteht sich ;-) )
 