Hallo Zusammen!

Ich hab' ein interessantes Problem/Fehler in der HW-Konfig.
Von einem Kunden habe ich einen Testaufbau und das dazugehörige Projekt bekommen.
Sobald ich die HW-Konfig einspiele, bricht die Kommunikation über TCP/IP zusammen.
ISO-Ind. Ethernet funktioniert aber noch.
Im Projekt die Systemdaten löschen und alles neu übersetzten bringt auch nichts.
Jetzt das interessante:
Bau ich die HW-Konfig in einem neuen Projekt nach, funktioniert alles einwandfrei.

Hat jemand von Euch sowas schon mal gehabt?

Wenn's eine Lösung dazu gibt, wäre ich sehr dankbar, denn im NetPro sind über 50
Verbindungen projektiert, und ich hab' keine Lust alle abzutippen!

Grüße
Gebs
 
könnte mir vorstellen, dass der Kunde eine andere Step7-Version als Du besitzt, mit der er in der HW-Konfig projektiert (geändert) hat.
Ist aber nur eine Vermutung von mir, da ich damit auch schon mal Probleme gehabt habe.

gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Projekt ist irgendwann 2001 von einem meiner Kollegen mit Step7 V5.2 erstellt worden.
Dannach ist es mit verschiedenen Versionen weiter bearbeitet worden (von mir auch 2008 mit V5.4).
Bisher gab es da keine Probleme.

Ich hab' mich nochmal erkundigt, mit welcher Version sie es zuletzt bearbeitet haben.
=> Mein Kunde hat wie ich die V5.4.
Aber sie haben die Angewohnheit die Projekte nach jeder Änderung zu rekonfigurieren.
Daran könnte es vllt. liegen. (Ich hab' schon eigenartige Dinge nach dem Rekonfigurieren erlebt.)


Aber mein größstes Problem ist halt, wie ich die ganzen Verbindungen ohne viel Aufwand
in mein neues Projekt kriege => :TOOL: (Bin halt ziemlich faul :D)