S7 1200 Analogwert

golfsiew

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe eine S7 1200 und möchte einen Stromwert verarbeiten.
Harwareseitig wandle ich den Stromwert 1000A/5A und dann von 5A/0-10V.
Also bei 1000A Stromfluss habe ich an meiner Eingangskarte 10V anliegen, bei 0A liegen 0V an. Die Analoge Karte ist im Bereich -10/+10V.
Wie muss ich den Wert Scalieren um dann auch eine 1000 in der SPS zu sehen wenn die 10V anliegen. Gibt es da fertige Bausteine wie z.B. bei einer S7 300/400 ?
 
ja das ist richtig, ich weis aber nicht so richtig was ich an den Werten ranschreiben soll??
Du kannst dir die Formel auch selber erstellen und die Berechnung programmieren.
Ansonsten benutzt du erst den NORM_X und schreibst den OUT davon als VALUE an SCALE_X
MIN und MAX vom SCALE_X sind dann dein gewünschter Ausgabebereich und
MIN und MAX vom NORM_X sind dei Werte die du reinbekommst. Also 0-27648, da du ja nur Werte von 0-10V reinbekommst
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe ...
bin mir grad nicht sicher ob ich das richtig gemacht habe, hab das noch nicht getestet *grins* aber laut beschreibung von den bausteinen müsste das so richtig sein!

erst den analogeingangswert normieren

Norm_x
value = EW100:p
min = 0
max = 32000
out = Normiert

dann

scale_x
value = normiert
min = 0.0
max = 1000.0
out = scaliert


so sollte das in deinem fall gehen

aber von 0 bis 1000 A wirst du große sprünge haben !
 
Hier die Formel zum selber berechnen, falls du Lust dazu hast
Code:
*

OUT=(IN-MIN_IN)/(MAX_IN-MIN_IN)*(MAX_OUT-MIN_OUT)+MIN_OUT

IN := Eingangswert
OUT := Ausgangswert
MIN_IN := Mindestwert Eingang
MAX_IN := Höchstwert Eingang
MIN_OUT := Mindestwert Ausgang
MAX_OUT := Höchstwert Ausgang
 
Hallo,

im Siemens eigenen Forum in der Unterabteilung S7-1200 hat mal jemand die beiden Skalierungsbausteine FC105/106 aus der S7-300 nachgebaut. Ich weiß nicht ob du dort angemeldet bist, drum häng ich sie hier mal an.

Gruß Andy
 

Anhänge

  • Scale.zip
    522,5 KB · Aufrufe: 766
Hi,

das finde ich super dass Du hier die Scale.zip angehangen hast. Aber ich hab an der Stelle ein Problem (bin auch neu im Umgang mit der S7-1200)

Wie bekomme ich die Bausteine aus den einen Projekt in ein anderes? Ich kann bzw. weiß nicht wie ich 2 Projekte gleichzeitig öffne, und über die Zwischenablage kann ich die Bausteine nicht kopieren.

Weiß jemand Rat?

mfG
Frosch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ist ganz einfach. Du startest das Programm vom Desktop einfach ein zweites mal, dann hast du die Programmierumgebung in zwei Fenstern geöffnet und kannst die Bausteine via copy/paste kopieren.
Alternativ kannst du den Baustein auch in eine globale Bibliothek kopieren und von dort in jedem anderen Projekt darauf zugreifen. Das ist allerdings der kompliziertere Weg.

Gruß Andy
 
Hallo,

im Siemens eigenen Forum in der Unterabteilung S7-1200 hat mal jemand die beiden Skalierungsbausteine FC105/106 aus der S7-300 nachgebaut.

Auch wenn der Thread schon sehr alt ist ..... für mich als S7-1200-Anfänger :ROFLMAO: der sonst fast nur AWL/SCL verwendet sind die "migrierten" FC105/FC106 eine sehr gute Hilfe. :cool:

Frank
 
Zurück