- Beiträge
- 5.436
- Reaktionspunkte
- 1.410
-> Hier kostenlos registrieren
Hi zusammen
Ich habe hier eine Anlage in der man verschiedene DBs per Quelle generiert.
Quelle sieht z.B. so aus.
Das Problem ist im Programm benutze ich z.B. irgendwo z.B. "GLS_Anlage"._812_1111_4531_b1m01p03 verwende.
Das wäre jetzt z.B. DB200.DBX 0.2
Wenn ich die Quelle ändere sieht sie z.B. so aus.
Das heisst die vorher verwendete Symbolische Adresse "GLS_Anlage"._812_1111_4531_b1m01p03 wäre jetzt Absolut DB200.dbx0.3
Wie kann ich Step7 dazu bringen das wenn ein Symbol immernoch in einem DB vorhanden ist und sich nur die Absolute Position ändert, das Symbol im Programm nicht zu verändern sondern die Absolute Adresse anzupassen?
mfG René
Ich habe hier eine Anlage in der man verschiedene DBs per Quelle generiert.
Quelle sieht z.B. so aus.
Code:
DATA_BLOCK "GLS_Anlage"
TITLE = : Integration_W5_W20
AUTHOR : DPToolS7
VERSION : 1.0
STRUCT
_812_9911_4123_b1m01p01 : BOOL ; //GLS Unterstation 812-01 Sich.Automat Steuerung
_812_1111_5131_b1m01p02 : BOOL ; //Lüftung Garderobe + Rapportraum Anlage
_812_1111_4531_b1m01p03 : BOOL ; //Lüftung Garderobe + Rapportraum Sammelstörung
END_STRUCT ;
BEGIN
END_DATA_BLOCK
Das wäre jetzt z.B. DB200.DBX 0.2
Wenn ich die Quelle ändere sieht sie z.B. so aus.
Code:
DATA_BLOCK "GLS_Anlage"
TITLE = : Integration_W5_W20
AUTHOR : DPToolS7
VERSION : 1.0
STRUCT
_811_3414_4131_b1m01p04 : BOOL ; //Transferpumpe Werkhof Sammelalarm Leckwarnung
_812_9911_4123_b1m01p01 : BOOL ; //GLS Unterstation 812-01 Sich.Automat Steuerung
_812_1111_5131_b1m01p02 : BOOL ; //Lüftung Garderobe + Rapportraum Anlage
_812_1111_4531_b1m01p03 : BOOL ; //Lüftung Garderobe + Rapportraum Sammelstörung
END_STRUCT ;
BEGIN
END_DATA_BLOCK
Wie kann ich Step7 dazu bringen das wenn ein Symbol immernoch in einem DB vorhanden ist und sich nur die Absolute Position ändert, das Symbol im Programm nicht zu verändern sondern die Absolute Adresse anzupassen?