Hallo, habe ein großes Problem.

Beispiel:
Ich habe zwei Datenbausteine mit gleichem Inhalt. DB10 "K1_Daten" und DB20 "K2_Daten".
Nun möchte ich die beide sagen wir in die Simulation laden.
Wenn ich den DB10 reinlade wird er zu DB20 und DB20 kann ich infolgedessen nicht mehr reinladen da er schon online existiert.
Wie kann das sein?
Ich finde den Fehler nicht :(
 
Das hört sich ja nach einem interessanten Fehler an.
Hast du die Bausteine einzeln geladen oder zusammen?
Wenn du den DB10 markierst und du in die leere CPU (Simulator) lädst, dann hast hast du in der Online Ansicht den DB20 drin. Verstehe ich das so richtig?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja du verstehst es richtig. Die Bausteine habe auch versucht einzeln zu laden zuerst DB10 dann DB20, ging aber trotzdem nicht. Die Symboltabelle ist aber auch richtig. Da gibts keine Konflikte.
 
Habs gelöst, ich hatte in der Datei ...\ombstx\offline\00000001\SUBBLK.DBF durch Suchen und Ersetzen die Bausteinsprache umgestellt(Von AWL "00001" zu KOP "00002"). Dabei wird aber auch die Blocknummer umgestellt, dann haben halt die DB10 und die DB20 die gleiche Blocknummer 00002 was zu Unstimmigkeiten führt.
 