Kann ein Inkrementalgeber mit nur 2 Ausgängen (Spur A und B, 90° versetzt) an der Zählerbaugruppe 1Count5V/500kHz betrieben werden? Der Geber hat TTL-Pegel und keine invertierten Spuren, auch kein Null-Signal. Wie muss die Baugruppe parametriert werden wenn eine Drehzahl gemessen werden soll?
Danke im Voraus, OsRa
 
Ich glaube nicht das es funktionieren wird, ohne Null Signal wird
funktionieren aber die invertierten Signale werden bestimmt gebraucht,
damit der Zähler richtig funktioniert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde das pauschal so wie Helmut sehen.
Was du probieren kannst ist Drehgeber := einfach und Dignose A,/A etc. := AUS. Wenn das nicht funktioniert, dann hast du tatsächlich Pech gehabt ...

Gruß
LL

Nachtrag:
Wenn du Drehzahl messen willst dann mußt die den entsprechenden GSD-Eintrag in deine HW-Konfig schieben ...
 
Invertierte Signale könnte man auch durch Invertieren der nichtinvertierten Signale gewinnen. Bei TTL-Signalen bietet sich ein TTL-Inverter an, z..B. 74(LS)14.
 
...Wohingegen man nichtinvertierte Signale auch durch Invertieren der Invertierten Signale gewinnen kann.
Man aber nicht aus nichtinvertierten Signalen durch Nichtinvertieren invertierte Signale machen kann... ;)

Sorry, kam mir gerade mal so beim Lesen in den Sinn...
Flinn
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für Eure Tipps. Ist tatsächlich so das diese Zählerbaugruppe mindestens 4 Signale benötigt. Habe auch mit einem Inkrementalgeber der alle Signale ausgibt usprobiert. Habe eine Zusatsschaltung zusammen löten müssen. Jetzt geht’s. Danke und viele Grüße.
OsRa
 
Also,
die Baugruppe benötigt bestimmt keine 4 Signale um zu messen. Ich habe einen Volumensenor, an einer 24V Zählerklemme, da sind nur 2 Adern angeschlossen.

Oder ist die 24V Klemme zur 5V Klemme unterschiedlich (Außer die Spannung??)

Dann hätte ich nämlich ein Problem. Muss einen optischen Sensor OBS von Disoric nämlich an der Klemme betrieben. Bald ist IBN.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glube auch das die Zähler unterschiedlich sind. Habe noch mal in einer anderen Anlage nachgeschaut, da ist ein TTL-Zähler mit einem Wegmess-Sensor im Betrieb. Der Mess-Sensor hat 2 um 90° versetzte Signale und 2 invertierte Signale.
Würde mich interessieren wie viele Ausgänge der optische Sensor hat und ob es funktioniert hat.
 
Ich glube auch das die Zähler unterschiedlich sind. Habe noch mal in einer anderen Anlage nachgeschaut, da ist ein TTL-Zähler mit einem Wegmess-Sensor im Betrieb. Der Mess-Sensor hat 2 um 90° versetzte Signale und 2 invertierte Signale.
Würde mich interessieren wie viele Ausgänge der optische Sensor hat und ob es funktioniert hat.


Hallo,

also hier mal ein paar Daten, da es wohl so aussieht als wird es erst im Januar was.

Sensor ist ein OBS105 in 24V Ausführung (Lieferant Fa. Disoric)

Angeschlossen werden soll das ganze an eine Zähler baugruppe Et200S 24V.

Und wie gesagt, ich habe eine Anlage mit Volumensenoren die haben auch nur 2 Adern an der Baugruppe.
Von daher bin ich schon optimistisch das es klappen wird. Wäre aber schön wenn jemand was genaues weiß.

Erfassen will ich mit dem Sensor eigentlich eine Geschwindigkeit vn einem Blech

Erfassen will ich mit dem Sensor eigentlich eine Geschwindigkeit dabei liefert mir der Sensor inc/mm und ich will dann m bzw. mm/s haben.

Hat jemand bereits Erfahrung damit?? Muss ich die Umrechnung selbst machen oder bekommme ich das ganze auch direkt von der Karte
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
es ist so, wie schon von Helmut be-/geschrieben ... Es gibt da den Unterschied zwischen den 5V-Karten und den 24V-Karten. Die Karten können immer nur eine Betriebsart - also z.B. Wegmessung oder z.B. Frequenzmessung. Braucht man beides, so muß man sich das jeweils andere selbst ausrechnen ...

Gruß
LL
 
zur Geschwindigkeitsmessung kannst du bei den Baugruppentyp Messen
auswählen, dann kannst dann Drehzahlmessung 0,001 / min machen.
Die skallierung kannst du dann durch einfache Rechnung in der CPU machen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus Kollegen,

ich muss das Thema wieder aus der Versenkung holen!!!

Ich habe ein Gebläserad mit Hallgeber und 5V Signalpegel, 3 Pulse pro Umdrehung, dieses habe ich auf Spur A an die Siemenst ET200S 1Count5V Karte angeschlossen, GND auf Klemme 6. Das Oszi zeigt einwandfreies Signal aus dem Gebläse nur die Karte mißt einfach nicht.

Jetzt gibt es schon diverse Aussagen dass die Karte nicht funktioniert wenn nur ein Signal angeschlossen ist, damit würde keine Frequenzmessung und die Drehzahlmessung nur eingeschränkt funktionieren.

Hat jemand so eine Karte schon zum Laufen gebracht wenn nur ein Signal angeschlossen ist.

Fraglich ist bei mir auch, dass die Karte absolut dunkel bleibt, im Prozessabbild zeigt die Karte jedoch richtiges Verhalten, also Softwaretor öffnen, Rückmeldung SW-State ist True usw.

Im Moment bin ich ziemlich am Ende denn diese Überwachung dient einem gasgebläse und ist Sicherheitstechnisch ein muß für dieses Konzept.

Was ist mit den Anschlüssen N oder B?

Vielen Dank im Voraus!
 
Hallo,
ob du die Karte auch einkanalig betreiben kannst kann ich aus dem Stehgreif jetzt nicht sagen - m.E. sollte das aber mit der richtigen Konfiguration (GSD-Datei) funktionieren. Du solltest allerdings auch bei einkanaligem Anschluß den entsprechenden Kanal bei geöffnetem Softwaretor blinken sehen können.
Wenn er das nicht tut dann solltest du erstmal an dieser Stelle schauen ...

Gruß
Larry
 
Hallo zusammen.
I.d.Regel reichen einer Zählerbaugruppe 2 um 90° versetzte Signale um eine Geschwindigkeit und Drehrichtung zu messen. Weitere Signale, wie die invertierten Signale oder das Referenzsignal werden nur benötigt, um die Vollständigkeit einer Umdrehung, Impulsunterbrechungen, Kurzschlüsse oder andere Fehler zu detektieren.
Nur redundante Signale sind sichere Signale!:idea:
Viel Erfolg
Klaus Korger
Leine & Linde
 