Projektierung SINAMICS S110?

Auge

Level-1
Beiträge
41
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hab heute erfahren, daß ich kommende Woche einen Umrichter SINAMICS S110 projektieren und in Betrieb nehmen soll.
Leider ist das absolutes Neuland für mich! :roll:

Hab mich mal schon ein wenig durch die "SUCHE" gekämpft, aber trotzdem haben sich mir einige Fragen gestellt!

Hab eine "normale" CPU 315- 2 DP und soll mit dem Umrichter eine im Prinzip ganz einfache Positionierachse für die Werkstückzuführung machen.

Hatte vor einer Weile ein Projekt mit einem SIMODRIVE 611U gemacht, bei denen muß man ja in der S7 Hardwarekonfiguration den 611U mit den entsprechen Adressen einfügen.

Hab im HW-Katalog aber leider nix mit S110 gefunden! :confused:

Ist da nun mein HW-Katalog nicht auf neuestem Stand oder wird die Projektierung rein nur über die STARTER Software gemacht?

Hab Step7 V5.4 SP4 bei mir aufm Rechner.

Und wenn ich HW Katalog Update mach, bringt er mir auch nix, was mit SINAMICS zu tun hätte, zur Auswahl.
 
Hallo,
hab heute erfahren, daß ich kommende Woche einen Umrichter SINAMICS S110 projektieren und in Betrieb nehmen soll.
Leider ist das absolutes Neuland für mich! :roll:

Hab mich mal schon ein wenig durch die "SUCHE" gekämpft, aber trotzdem haben sich mir einige Fragen gestellt!

Hab eine "normale" CPU 315- 2 DP und soll mit dem Umrichter eine im Prinzip ganz einfache Positionierachse für die Werkstückzuführung machen.

Hatte vor einer Weile ein Projekt mit einem SIMODRIVE 611U gemacht, bei denen muß man ja in der S7 Hardwarekonfiguration den 611U mit den entsprechen Adressen einfügen.

Hab im HW-Katalog aber leider nix mit S110 gefunden! :confused:

Ist da nun mein HW-Katalog nicht auf neuestem Stand oder wird die Projektierung rein nur über die STARTER Software gemacht?

Hab Step7 V5.4 SP4 bei mir aufm Rechner.

Und wenn ich HW Katalog Update mach, bringt er mir auch nix, was mit SINAMICS zu tun hätte, zur Auswahl.

Also, hab mal noch ein wenig geforscht.
Für die Antriebsumrichter S110 hab ich eine GSD-Datei benötigt --> jetzt tauchen die Dinger auch in meinem HW-Katalog auf! :p

Dann hab ich die S7 Technologiefunktion deinstalliert, da sich die mit STARTER ja bekanntlich nicht verträgt.
Laut SIEMENS Fachberater bräuchte man selbige nur für die T-CPU´s, die wir eigentlich noch nie im Einsatz hatten.

Jetzt mal schauen, wie sich die Inbetriebnahme gestaltet, da komm ich aber erst nächste Woche dazu, da der Schrank noch nicht fertig ist.
 
Die GSD befindet sich auf der Karte mit der Firmware... Leider braucht man die beim S110 eigentlich nicht zwingend... ImZweifelsfall Siemens Mann fragen, der kann die auf jeden Fall besorgen...
 
Ich kann dir nur mein Beileid ausdrücken.

Wir sind wegen Sinamics von Siemens zu SEW gewechselt.

Gruß
Dieter

Bei uns war ein SEW Umrichter und SEW Motor geplant, nur hat sich jetzt herausgestellt, daß der SEW-Motor zu breit baut und daher nicht ins Untergestell passt.
Anscheinend ist der SIEMENS Antrieb etwas schmaler, daher wurde der ganze Krempel quasi "über Nacht" umgestellt.

Ist halt ein Prototyp, da gehts a weng chaotisch zu... :-x
 
Zurück
Oben