indirekte Adressierung in FB - bitte mal drüber blicken

Gerri

Level-1
Beiträge
822
Reaktionspunkte
37
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe in einem FB vor, indirekt zu adressieren.
Kann das so klappen wie im anhang?

Ich will je nach zähler einen Wert von IN in STAT speichern!
 

Anhänge

  • Lokal_pointer.pdf
    16,9 KB · Aufrufe: 59
Code:
L     [COLOR=Red]DIW[/COLOR] [AR1,P#0.0]
      T     #w
Wenn du das rot geschriebene änderst, dann sollte es klappen. Soll das ganze multiinstanzfähig sein, musst du noch das AR2 addieren.
Code:
L     P##w1
      +D    
      TAR2  
      +D    
      LAR1
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
DIW weil Instanzdatenbaustein? (Auch wenn die Variablen lokal sind? - Gilt das nur für IN, STAT, OUT, INOUT oder auch für TEMP).

Warum bei Multiinstanzen AR2?
 
Zurück
Oben