Remanente Bereiche S7 200

JoeJo

Level-2
Beiträge
290
Reaktionspunkte
23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kann einer mir weiter helfen. An einer Anlage die ich gerade umbaue S7 200 CPU 226 V1,21 sind alle Merkerbereich anscheinend remanent. Nach Stopp/Run behalten die Merker Ihren Signalzustand, nach Spannungsausfall gehen sie auf Null. Ich habe keine remanenten Bereiche eingerichtet .
Mit freundlichen Grüßen
JOe
 
Hallo, unter remanent verstehe ich mehr die Remanenz nach Spannungsausfall, das ist ja gegeben. Ansonsten hat mich die Stop/Run Remanenz immer nur nach Programmänderungen gestört, Urlöschen war da bis jetzt immer die sauberste Lösung. Alternativ über die Sondermerker (z.B. Erster Zyklus) initialisieren. Macht sich bei komplexeren Projekten immer gut. Ansonsten RTFM, wenn es halt so störend ist, ich weiß aber nicht ob da was steht.... Gruß Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Merker bei der S7-200:
Remanenz on:
MB0-MB13 werden immer, wenn die CPU stromlos geschaltet wird ins EEPROM geschrieben, die anderen werden min. 48Std. ihren Zustand behalten, danach gehen die verloren. (SM0.2 sagt dir was mit Remanez passiert (nach neustart))

Wenn du irgendeinen Zustand nach dem Wiederanlauf der CPU haben möchtest solltest du den SM0.1 benutzen, wo du dann die Merker dementsprechend setzst.

Wenn du den Zustand Stromlos und Run-Stop Übergang unterscheiden willst, solltest du die remanenz komplett abschalten und auf eine Variable, sei es Boole, byte, word, dword, einfach den Zustand nach dem start beobachten. 0=stromlos, <>0 stop->run.

gruß
com
 
Nicht ganz richtig:
ab MB0 und 48 Std. = CPU 21x
ab MB14 und 90Std. = CPU 22x

Remanente bereiche kann man anpassen:
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    109,3 KB · Aufrufe: 34
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nicht ganz richtig:
ab MB0 und 48 Std. = CPU 21x
ab MB14 und 90Std. = CPU 22x

Remanente bereiche kann man anpassen:

hi,

ja, man kann sie einstellen, richtig.
kann sein, dass es auch cpu abhängig ist. Hab noch nicht mit den kleinen cpus zu tun gehabt. MB14 - VB18 wird standardmäßig eingestellt, damit es nicht unnötig ins EEPROM geschrieben wird.

gruß
com
 
Zurück
Oben