Hallo Forum!
Ich habe in unserer Anlage folgenden Fehlerbericht im Diagnosepuffer stehen.
Der Fehler tritt sporadisch auf.
Zur Zeit sind alle Baugruppen fehlerfrei und im Betrieb, die Zykluszeiten sind im grünen Bereich.
Kann mir jemand einen Tipp geben inwieweit ich den Fehler lokalisieren kann?

Baugruppenzustand - CPU 417-4H Register "Diagnosepuffer"

Einstellungen:
Uhrzeit incl. Zeitunterschied CPU/lokal (0h)

Ereignis 1 von 120: Ereignis-ID 16# 38B3
Peripherie-Zugriffsfehler bei Prozeßabbildaktualisierung der Eingänge gegangen
P-Bereich, Bytezugriff, Zugriffsadresse: 162
Teilprozeßabbild-Nr.: 0
Nicht anwenderrelevant(Z1): 2942
Angeforderter OB: Programmablauffehler-OB (OB85)
Prioritätsklasse: 25
externer Fehler, gehendes Ereignis

Hängt euch nicht an dem P-Bereich auf, die Zugriffsadresse ist immer eine andere. Der Fehler kommt mehrfach nacheinander, wenn er auftritt mit einem geänderten Bereich.

Danke schonmal!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Klingt nach Hardware-Profibus-Fehler,
die sporadischen Ausfälle deuten m.E. auf einen Abschirmumgsfehler hin, würde erst mal kontrolieren ob bei allen Steckern die Abschirmung richtig aufgelegt ist.

Gruß ukofumo
 
Mit welcher Baudrate betreibst Du den Bus?

Ich hatte große Probleme mit einem Bus bei 6 MBaud, bei dem 5 Steuerungen und die Peripherie mit etlichen Repeatern und ein paar OLM verwendet sind. Bei 1,5 MB ging es. Wir haben die 5 Steuerungsbusse getrennt, danach liefen auch 6 MB

Sind Repeater und/oder OLM's verbaut?
Diese muß man in den Netzwerkeigenschaften eintragen, dann ist Ruhe.

Wir hatten auch schon Berger-Lahr-Antriebe, die bei Not-Aus aus dem Bus gingen, und zu lange brauchten um vom Master erkannt zu werden, der dann den gesamten Profibus neu konfigurierte, worauf der Retry-Wert erhöht wurde.

Micromaster 4xx sind auch extrem Scheiße: Wir hatten da Ärger mit den Profibus-Anschaltungen, was erst vorbei war, als die Anschaltungen mit Strapsen an den FU befestigt wurden (Industrietauglich *ROFL*)
 
Schonmal vielen Dank für die ersten Tipps. Ich werde demnächst mal nachsehen ob davon etwas zutreffend ist :)
Und ja, es ist ein Profibussystem.
Und nein, keine OLM's im Einsatz.

Das Beste fand ich immernoch mit den Strapsen *ROFL*
 