S7 414-3 DP leer nach Spannungsausfall

Jaxx

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bei einer unserer S7 414-3 DP ist jedes mal wenn die Spannung aus ist oder das Netzteil ausgeschalten wird die CPU bis auf SFCs komplett leer. Pufferbatterie ist eingebaut und voll. Habe es auch mit 2 Batterien versucht. Egal was ich mache, alles ist geloescht. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen koennte?:confused:

Vielen Dank!
 
Hallo,

bei einer unserer S7 414-3 DP ist jedes mal wenn die Spannung aus ist oder das Netzteil ausgeschalten wird die CPU bis auf SFCs komplett leer. Pufferbatterie ist eingebaut und voll. Habe es auch mit 2 Batterien versucht. Egal was ich mache, alles ist geloescht. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen koennte?:confused:

Vielen Dank!

Es gab bei Siemens mal Probleme mit 400-er Netzteilen, die genau dieses Fehlerbild nach einiger Zeit zeigten. Ist allerdings ein paar Jahre zurück.

Gruß
Dieter
 
Ich habe das Netzteil gegen ein Ersatznetzteil getauscht und der Fehler ist trotzdem aufgetreten. Hat jemand hierzu noch eine Idee?

Vielen Dank!
 
Hatten mal so ein Problem bei ner anderen Steuerung ich glaube das war schneider oder so da hatte der interne Speicher ne Macke bekommen und wenn die spannung weg war war auch der speicher leer.

wenn du hast mach doch mal ne Hardwaretausch.!!!
Und danach oder davor mal support anrufen und fragen ob Probleme bekannt sind.
 
... hast Du den Batteriewahlschalter auch entsprechend eingestellt? Ist zwar ne dumme Frage von mir, aber...

..... berechtigt.

Obwohl man ja die Pufferung mit den Schaltern nicht ausschalten kann, sondern nur die Überwachung, aber die würde in diesem Fall auch schon weiterhelfen.

Dazu ein Link zur entsprechenden Siemensdoku
 
OK, wie soll sich eigendlich die CPU im Wiederanlauffall verhalten? In den Objekteigenschaften konnte man da ja einiges einstellen. Hab momentan kein Step 7 auf dem Rechner.
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bei einer unserer S7 414-3 DP ist jedes mal wenn die Spannung aus ist oder das Netzteil ausgeschalten wird die CPU bis auf SFCs komplett leer.

OK, wie soll sich eigendlich die CPU im Wiederanlauffall verhalten? In den Objekteigenschaften konnte man da ja einiges einstellen.

Also das sich die CPU Urlöscht kann man aber nicht einstellen. ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:confused::confused::confused:

Ich nehme mal ganz spontan an, der wird leer sein wie die CPU!

wenn er ganz leer ist, also nur die anlaufinformationen drin stehen, dann hat diese CPU eine irreperable macke ... das problem kenn ich und es nervt.
es sollten wenigstens mehrere anläufe drinnen stehen, die CPU wurde ja sicher mehr als einmal gestartet und auch der netzausfall sollte zu finden sein.
 
wenn er ganz leer ist, also nur die anlaufinformationen drin stehen, dann hat diese CPU eine irreperable macke ... das problem kenn ich und es nervt.
es sollten wenigstens mehrere anläufe drinnen stehen, die CPU wurde ja sicher mehr als einmal gestartet und auch der netzausfall sollte zu finden sein.


*ACK*


@Paule ==> genau das meine ich
 
... hast Du den Batteriewahlschalter auch entsprechend eingestellt? Ist zwar ne dumme Frage von mir, aber...


Thomas
Ja, hab ich. habe es mit 1 und 2 Batterien und entsprechender Schalterstellung probiert.

Moin!

Mich würden an dieser Stelle mal die Einträge im Diagnosepuffer der CPU interessieren...

Gute Idee! Hier die Eintraege:

Event 13 of 18: Event ID 16# 530D
New startup information in STOP mode
Startup prevented by:
- STOP request exists
- Cold restart or warm restart necessary
Startup information:
- Time for time stamp at the last non backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- No startup type/following memory reset
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- No startup type/following memory reset
Operating mode: STOP (internal)
Incoming event
12:00:04:421 am 01/01/94


Event 14 of 18: Event ID 16# 49A0
STOP caused by parameter assignment error or unpermissible difference between preset and actual configuration: startup disabled
No relevance for user (SDB no.): 1
No relevance for user (Z2): 7fff (Z3): 000c
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
12:00:04:421 am 01/01/94


Event 15 of 18: Event ID 16# 5962
Parameter assignment error preventing startup in CPU module parameters
Parameter: free
Error type: unable to generate a default parameter record
Operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
12:00:04:421 am 01/01/94


Event 16 of 18: Event ID 16# 530D
New startup information in STOP mode
Startup prevented by:
- Cold restart or warm restart necessary
Startup information:
- Time for time stamp at the last non backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- No startup type/following memory reset
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Automatic warm restart after non backed up power on (with system memory reset)
Operating mode: STOP (internal)
Incoming event
12:00:04:407 am 01/01/94


Event 17 of 18: Event ID 16# 430E
Memory reset executed
Initialization information: Memory reset due to inconsistent data
Previous operating mode: STOP (memory reset)
Requested operating mode: STOP (own initialization)
Incoming event
12:00:01:250 am 01/01/94


Event 18 of 18: Event ID 16# 4309
Memory reset started automatically (power on not backed up )
Initialization information: Memory reset due to inconsistent data
No relevance for user (Z1): 0001
Previous operating mode: No voltage
Requested operating mode: STOP (memory reset)
Incoming event
12:00:01:242 am 01/01/94
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Laut Siemens kann eine S7-400 auch ohne Batterie betrieben werden.

http://support.automation.siemens.c...tandard&viewreg=WW&objid=33810599&treeLang=de
Interessant ist in diesem Zusammenhang das Speicherkonzept der S7-400 (Beitrags-ID:7302549). WEnn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja nach Memory-Card verschiedene Verhalten.



Nachfolgend habe ich mal den Artikel mit der Beitrags-ID:1994237 hier reinkopiert.


Gruß, Sascha




"Verhalten der CPU nach Netz aus ohne Pufferbatterie"

FRAGE:
Ist der Zustand einer S7-400 CPU nach Netz-Aus-Ein (ohne Pufferbatterie) gleich dem Zustand nach einem Urlöschen?
ANTWORT:
Bei Stromausfall oder Urlöschen (MRES) im ungepufferten Betrieb werden folgende Speicherbereiche der S7-400-CPU zurückgesetzt:

  • Dynamischer Ladespeicher (RAM)
  • Arbeitsspeicher
  • Systemspeicher
Alle Daten, die in diesen Bereichen gespeichert sind, gehen verloren. Ausgenommen davon sind die MPI-Parameter (z. B. MPI-Adresse der CPU). Diese bleiben nach einem Spannungsausfall erhalten. Damit verhält sich die CPU in beiden Fällen gleich. Somit ist die CPU nach einem Stromausfall oder Urlöschen noch kommunikationsfähig. Nach dem Spannungsausfall ist als Anlaufart nur ein Neustart möglich.
Wichtig:
Im ungepufferten Betrieb gibt es keine remanenten Speicherbereiche.
 
Info zur Event ID 530D

Event 13 of 18: Event ID 16# 530D
New startup information in STOP mode
Startup prevented by:
- STOP request exists
- Cold restart or warm restart necessary
Startup information:
- Time for time stamp at the last non backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- No startup type/following memory reset
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- No startup type/following memory reset
Operating mode: STOP (internal)
Incoming event
12:00:04:421 am 01/01/94

Schau mal was die Kollegen dazu berichten ==> SIEMENS
 
Schau mal was die Kollegen dazu berichten ==> SIEMENS

Zu Fehler 530D im Diagnosepuffer steht bei Siemens folgende Frage: "Warum geht die IM und/oder der CP mit einer CPU S7-400 nicht in RUN, wenn im Diagnosepuffer die Ereignis-ID: 530D steht?"

Nun habe ich zwar diesen Fehler im Diagnosepuffer allerdings ist das Problem das ich habe ja etwas Anders. Meine CPU kann ja garnicht in RUN gehen, da nach einem Spannungsausfall alles geloescht ist. Koennte dies trotzdem mit der Laenge des SDB zusammenhaengen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ist zwar ein bißchen spät auf das Thema zu antworten, aber ich habe genau den gleich Fehler 530D auf meiner CPU die dann auch nicht in run gehen kann.

Die "tolle" Siemenshilfe kenn ich auch. Bei mir war es der Rack, weil ich alles andere ausschließen konnte. ...Morgen kann ich das hoffentlich bestätigen ;)

viele Grüße


Bestätigt :D
 