Frage für eine Programmänderung, S7-200

petzi

Level-1
Beiträge
255
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe folgendes Problem:

Es besteht ein S7-200-Programm in KOP, bei dem unter anderem über einen Merker zwei Ausgänge gesetzt werden. Über eine Ausschaltverzögerung bleiben beide Ausgänge nach Deaktivierung des Merkers noch für eine gewisse Zeit gesetzt. Das Programm soll nun dahingehend abgeändert werden, dass einer der beiden Ausgänge auch manuell über einen Taster aktiviert werden kann und zwar so lange, wie der Taster gedrückt wird.

Irgendwie klappt das bei mir nun nicht. Wenn ich das Ein- und Ausschalten der beiden Ausgänge über eine ODER-Verbindung mache, dann habe ich immer das Problem, dass aufgrund der Ausschaltverzögerung sich der Ausgang nicht manuell einschalten lässt.

Frage:

Wie könnte ich denn das Programm mit den gegebenen Komponenten, also Merker, 2x Ausgänge, Taster und Ausschaltverzögerung sinnvoll umstrukturieren, dass oben genannte Funktion sichergestellt ist?

Vielen Dank für einen Denkanstoß!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
...
Irgendwie klappt das bei mir nun nicht. Wenn ich das Ein- und Ausschalten der beiden Ausgänge über eine ODER-Verbindung mache, dann habe ich immer das Problem, dass aufgrund der Ausschaltverzögerung sich der Ausgang nicht manuell einschalten lässt.
...

Klingt für mich ja nur zu logisch diese Logik, die Ausschaltverzögerung hat immer Vorrang vor dem Taster.
Wenn du mit dem Taster unabhängig den Ausgang ein/ausschalten willst brauchst du einen weiteren Merker der die Ausschaltverzögerung quasi deaktiviert, also einen Merker der selektiert welche Betriebsart (Merker = 1 = Automatik, Taster = 0 = Hand)Vorrang hat.

MfG
 
Also so wie ich deine erklärung lese, ist der Merker der Eingang der Ausschaltverzögerung, die Ausschaltverzögerung schaltet dann deine beiden Ausgänge ein. Richtig? Wenn ja benötigst du doch nur ein Oder-Glied vor den einen Ausgang, auf das du dann den Taster legst.
 
Vielen Dank für eure Antworten; denke ich habe das Problem jetzt gelöst…

In meiner ODER-Verknüpfung für die Rücksetzung des Ausgangs war immer die automatische Rücksetzung vorherrschend, so dass ich den Ausgang nicht mehr manuell mittels des Tasters einschalten konnte.

Ich habe jetzt einfach in den Zweig für die automatische Rücksetzung noch eine Bedingung eingefügt, nämlich UNDNICHT TASTER (also manueller Taster nicht betätigt), was ja im Auto-Betrieb der Fall ist. Steht die Maschine und es wird der Taster betätigt, so klappt das manuelle Einschalten nun, weil ja die automatische Rücksetzung nicht mehr aktiv ist (Taster ist ja jetzt betätigt).
 
Zurück
Oben