S7 und Inkrementalgeber

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
???Peter??

@peter(R): Leider hast Du meinen Beitrag noch kürzer überflogen...

BK3120 = Profibus-Anschaltung
KL5101 = passende Incremental-Geber-Klemme
KL9010 = Busabschluss-Klemme
kostet Listenpreis € 384,24

... von einem neuen Geber habe ich nichts gesagt.

Preislich nimmt sich das mit der FM-Baugruppe nicht viel. (SSI war mein Fehler...)

Ich habe lediglich eine Anschluss-Möglichkeit genannt.
 
FM350-1 neu bei sps-markt 194 €
Ist ein Stück bis 384,24 €



peter(R)

Nachtrag: und man braucht den Profibus nicht (genau genommen sind ja das Profibuskabel und die beiden Profibusstecker in deinem Preis noch nicht drin.
 
Zuletzt bearbeitet:
Guten Morgen zusammen,

ein weiteres Problem was ich habe ist die tatsache das ich 10x Inkrementalgeber Typ 5020 habe.

Aus welchen Grund aber gibt mir der Geber nur ein PIK von 5V?

Danke!
 
@ asci25
sorry wenn ich gestern etwas unwirsch geklungen habe war nicht so gemeint ;)
Ausserdem war bei mir im Preis der Frontstecker auch nicht drin.

@ theonlyone
das ist tatsächlich eine sehr gute Frage!! Laut Nummer sollten es 24 VDC sein. Mit der FM Karte kannst Du dem aber aus dem Weg gehen. Die gibt es für 5V.
Ich würde einfach mal bei Kübler nachfragen.

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nunja ich werde da heute mal anrufen.

habe es mittlerweile mit einen alten analogen messgerät versucht.

habe durchgängig ein Signal von 10 - 11V...

komischerweise wenn die welle ab und zu stehen bleiben schlägt der messzeiger auf 22V aus und bleibt dort stehen....
warum verstehe ich net
 
Nunja ich werde da heute mal anrufen.

habe es mittlerweile mit einen alten analogen messgerät versucht.

habe durchgängig ein Signal von 10 - 11V...

komischerweise wenn die welle ab und zu stehen bleiben schlägt der messzeiger auf 22V aus und bleibt dort stehen....
warum verstehe ich net

jugend forscht, so is richtig
 
was soll das denn heissen?

irgendwann muss ich es nunmal auch lernen und kann ja net jeder so ein crack sein wie du/ihr...

dafür kann ich andere sachen besser ;)

gegenseitig ergänzen ist das wichtige find ich :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. vergiss das ganze was machen hier über SSI faseln!
SSI hat mit Inkrementalgebern rein garnichts zu tun. Diese Schnittstelle ist für Absulote Messsysteme gedacht.

2. vegiss auch vorerst die ganzen Kaufempfehlungen!
Bevor nicht geklärt ist was genau dein Istzustand ist, bzw. wo der Fehler liegt würde ich überhaupt nichts kaufen.

3. Abgesehen davon hast du recht, 360Pulse/30s --> 12INC/s kann man mit Standart DI einlesen.
Wird aber kritisch, du bekomst alle 80ms eine Flanke.
Ich gehe aber davon aus dass deine Zykluszeit deutlich darunter liegt.
Beachten solltest du auch die Eingangsentprellung der DI Karte, aber ich meine das sind 30ms bei Standartkarten.

3. Bei Inkremenalgeben gibt es Standarmässig 2 Pegel:
TTL: 5V
HTL: Ub bzw. bis 30V

Ich verstehe dein Datenblatt auch so dass du eigentlich ein HTL Signal bekommen solltest...

Hast du die Versorgungsspannung des Gebers vom gleichen Netzteil genommen das auch die SPS bzw. die DI-Karte versorgt?
Wenn es zwei getrennte sind, dann fehlt ggf. die 0V Verbindung?

Ich würde den Geber nochmal Standalone mit dem Oszi befummeln.
Wenn dein Oszi dir sagt dass defiitiv keine 24V rauskommen und du dir sicher bist das die Anschlüsse passen bzw. dein Geber wirklich HTL ist, dann ruf den Hersteller an und berichte uns was es war...

Solange dein Oszi keine 24v mist braucht du mit der DI-Karte nicht weitermachen.
 
Hallo Markus,

vielen Dank für deine Antwort.
was ist denn eine Eingangsprellung?

Der Geber wird vom gleiche netzteil versorgt wie die DI Karte...

War mir aber nicht sicher ob ich am Anschluss 1 der Karte + und am anschluss 20 der di karte - anlegen solle....
 
Eingangsentprellung - heist im Datenblatt Eingangsverzögerung.
Hängt von der Baugruppe ab, auf die schnelle habe ich Werte zwischen 25us und 25ms gefunden.

Gehe man davon aus das deine einfache Standartkarte 25ms verzögert.
d.h. kürzere Signale kannst du überhaupt nicht erkennen, selbst wenn die Zykluszeit es hergeben würde...

Genaueres findest im Datenblatt/Katalog
 
ja ja die Weihnachtszeit ... ;)

habe den bisherigen Fehler gefunden. Der Inkrementalgeber wurde von einen Kollegen falsch angeschlossen. Heisst es wurde + und sigal vertauscht...

Geber haben keinen schaden genommen.

S7 erkennt die Signale an der DI Karte mit blinken der einzelnen eingänge. Hoffe nurnoch das der Zähler die signale richtig zählt.

Kann es sein das wenn die welle auf einer gewissen pos. stehen bleibt ein dauer singal von 22V anliegt? ab und zu bleibt nämlich nach dem sillstand der welle der eingang aktiv sprich +22V...
 
Wenn wir doch gleich `nen Schaltplan gehabt hätten...

bei 50% der Positionen bleibt das Signal im Stillstand auf dauer-24V (22V)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja ja die Weihnachtszeit ... ;)

habe den bisherigen Fehler gefunden. Der Inkrementalgeber wurde von einen Kollegen falsch angeschlossen. Heisst es wurde + und sigal vertauscht...


UNFASSBAR... :sm14: :confused:


Kann es sein das wenn die welle auf einer gewissen pos. stehen bleibt ein dauer singal von 22V anliegt? ab und zu bleibt nämlich nach dem sillstand der welle der eingang aktiv sprich +22V...

Ja das kann sein!
 
ich weiss es ist unfassbar vorallem weil ich signale erhalten habe nur bin ich nicht drauf gekommen das die falsch angeschlossen sind.
ihr müsst euch vorstellen das die inkrementalgeber an der welle nicht zugänglich verbaut sind. Dort mit schrumpfschlauch an ein weiterführendes kabel angeschlossen. ich sitze nur vor meinen schaltschrank und sehe die geber nicht...
aber gott sei dank bin ich einen schritt weiter...

die zähler reagieren auf flankenänderung das heisst es ist egal ob ein HIGH oder LOW Signal am eingang anliegt oder?
 
Nunja, das Signal ist 360 mal pro Umdrehung 1 (22V) und 360 mal pro Umdrehung 0 (0V).

D.H. es wechselt alle 0,5° zwischen diesen Zuständen. Dieser Wechsel wird durch eine Zählerkarte normalerweise gezählt. Wenn du nun einen normalen Eingang zur Auswertung benutzt, müsstest Du jedes Grad eine Flanke erhalten, die du auswerten solltest - oder du wertest positive und negative Flanke aus: dann siehe oben!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Schaltplan wie du angeklemmt hast wäre sicherlich hilfreich, da meine Glaskugel mit der ich sowas normalerweise mache beschlagen ist.
Das erinnert mich so ein bischen an manche Kunden die Montags morgens anrufen "Die Anlage läuft nicht was könnte das sein ".
WIR BRAUCHEN INFOS !

peter(R)

DAS WAR DIE ERSTE ANTWORT AUF DEINE FRAGE GESTERN 11:31 UHR MANCHMAL IST ERS HILFREICH EINFACH MAL NE FRAGE ZU BEANTWORTEN !!!
:confused: :sm14::sm14:

peter(R)
 