Ich habe PNIO-Diag schon ein paar mal für die Profibusdiagnose eingesetzt und stelle fest: Mächtiges Tool!
Vor allem, daß Fehler gespeichert werden ist eine super Sache. Damit haben wir auch schon sporadische Fehler gefunden, weil der Bösewicht ja angezeigt wird.
Kann ich empfehlen!
Auszug aus der Onlinehilfe:
Einsatzbereich
Der Funktionsbaustein PNIODiag ist für folgende Geräte mit integrierten und externen PROFIBUS DP/PROFINET IO-Schnittstellen einsetzbar:
Steuerungen SIMATIC S7-300:
CPUs mit Speichermöglichkeit von S7-Bausteinen > 16 KByte
CPU 315-2 DP
6ES7 315-2AH14-0AB0
ab Firmware V3.0
CPU 315F-2 DP
6ES7 315-6FF04-0AB0
ab Firmware V3.0
CPU 317-2 PN/DP
6ES7 317-2EK13-0AB0
ab Firmware V2.5
CPU 317F-2 PN/DP
6ES7 317-2FK13-0AB0
ab Firmware V2.5
CPU 319-3 PN/DP
6ES7 318-3EL00-0AB0
ab Firmware V2.5
CPU 319F-3 PN/DP
6ES7 318-3FL00-0AB0
ab Firmware V2.5
CPUs mit Speichermöglichkeit von S7-Bausteinen <= 16 KByte
CPU 313C-2 DP
6ES7-313-6CF03-0AB0
ab Firmware V2.6
CPU 314C-2 DP
6ES7 314-6CG03-0AB0
ab Firmware V2.6
CPU 315-2 DP
6ES7 315-2AG10-0AB0
ab Firmware V2.6
CPU 315F-2 DP
6ES7 315-6FF01-0AB0
ab Firmware V2.6.6
CPU 315-2 PN/DP
6ES7 315-2EH13-0AB0
ab Firmware V2.5
CPU 315F-2 PN/DP
6ES7 315-2FH13-0AB0
ab Firmware V2.5
CPU 317-2 DP
6ES7 317-2AJ10-0AB0
ab Firmware V2.6
IM 151-7 CPU
6ES7 151-7AA20-0AB0
ab Firmware V2.6
IM 151-8 CPU
6ES7 151-8AB00-0AB0
ab Firmware V2.7
IM 151F-8 CPU
6ES7 151-8FB00-0AB0
ab Firmware V2.7
IM 154-8 CPU
6ES7 154-8AB00-0AB0
ab Firmware V2.5
Wenn Sie S7-300 CPUs ab Firmwarestand V2.8 / V3.0 einsetzen müssen Sie mindestens die Version 1.7 des Diagnosepakets PNIODiag verwenden.
Steuerungen SIMATIC S7-400:
CPU 412-2 DP
6ES7 412-2XJ05-0AB0
ab Firmware V5.1.1
CPU 414-2 DP
6ES7 414-2XG04-0AB0
ab Firmware V4.1.1
CPU 414-2 DP
6ES7 414-2XK05-0AB0
ab Firmware V5.1.1
CPU 414-3 PN/DP
6ES7 414-3EM05-0AB0
ab Firmware V5.0
CPU 416-2 DP
6ES7 416-2XK04-0AB0
ab Firmware V4.1.1
CPU 416-2 DP
6ES7 416-2XN05-0AB0
ab Firmware V5.1.1
CPU 416-3 DP
6ES7 416-3XL04-0AB0
ab Firmware V4.1.1
CPU 416-3 DP
6ES7 416-3XR05-0AB0
ab Firmware V5.1.1
CPU 416-3 PN/DP
6ES7 416-3ER05-0AB0
ab Firmware V5.0
CPU 416F-3 PN/DP
6ES7 416-3FR05-0AB0
ab Firmware V5.0
Kommunikationsprozessoren SIMATIC S7-400:
CP443-1
6GK7 443-1EX20-0XE0
ab Firmware V1.0.26
CP 443-1 Advanced
6GK7 443-1EX41-0XE0
ab Firmware V1.0.24
CP443-1 Advanced
6GK7 443-1GX20-0XE0
ab Firmware V2.0.49
CP 443-5 Ext
6GK7 443-5DX04-0XE0
ab Firmware V6.0
SIMATIC PC-based Controller
WinAC RTX 2008
6ES7671-0RC06-0YA0
ab Version 2008
Eine aktuelle Liste mit freigegebenen Baugruppen und Firmwareständen finden Sie unter folgendem Link im Internet:
support.automation.siemens.com/WW/view/de/26996747
--------------------------------------------------------------------------------
Hinweis
Ein Einsatz des Diagnospakets PNIODiag mit Kommunikationsprozesoren der S7-300 Baureihe ist aus systemtechnischen Gründen nicht möglich!
Die Verwendung des Diagnosepakets PNIODiag in einem intelligenten Slave (I-Slave) ist nicht empfehlenswert. Wenn Sie den Funktionsbaustein innerhalb eines I-Slaves verwenden kann es zu Fehlern im Funktionsbaustein kommen.