Projekt über Netz geöffnet, seitdem kein Starten von S7 mehr möglich. Hilfe?!

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Habe an einem S7-Projekt mit einem Kollegen gearbeitet.
Damit wir beide mit dem gleichen Stand arbeiten, hat er das Projekt über
Netz frei gegeben und ich hab darauf zugegriffen.

Das Ganze lief sehr gut.

Nun habe ich keine Verbindung mehr zu dem Netz und bin auf der Baustelle.
Da möchte ich nun gerne meinen S7-Manager öffenen, aber er startet nicht
mehr.
Es wird nur das Fenster geöffnet und sobald ich darauf klicke, erschein oben
(Keine Rückmeldung)....

Das gleiche Problem habe ich bei WinCC Flex. Auch damit haben wir über
Netz zusammen gearbeitet.

Wie kann ich jetzt beide Programme dazu bringen, beim Starten nicht zu
versuchen auf dieses Projekt im Netz zu warten, sondern komplett leer
ohne die Option "Letztes Projekt" aktiv zu haben. Bzw. kann ich die Liste
mit allen Einträgen irgendwo finden und dort alles löschen, damit die
Programm leer starten?

Danke
 
Ich meine, wenn du den Simatic Manager im Task Manager abschiesst, startet er beim nächsten Mal ohne ein Projekt zu öffnen. Wie das mit WinCC flex aussieht, weiss ich allerdings nicht.
 
Könnte es sein, dass die Netzlaufwerke im System gemappt sind und darum
der Simatic Manager glaubt darauf zugreifen zu können. Oder anders gesagt:
Wenn man den Windows Explorer öffnet, sieht man die Netzlaufwerke obwohl sie eigentlich gar nicht da sind?
 
probier mal mal ein projekt über den explorer zu starten.
also doppelclick auf die *.s7p
bei mir bewirkt das, das der manager alle offenen projekte schliest.

hier mal eine parameter liste wie der manager gestartet werden kann.
Starten von STEP 7 mit vorgegebenen Startparametern

Ab STEP 7 V5 können Sie sich mehrere Symbole des SIMATIC Managers erzeugen und in der Aufrufzeile Startparameter angeben. Dadurch können Sie den SIMATIC Manager veranlassen, auf das durch diese Parameter beschriebene Objekt zu positionieren. Damit gelangen Sie einfach per Doppelklick sofort an die entsprechenden Stellen in einem Projekt.

Beim Aufruf von s7tgtopx.exe können Sie folgende Startparameter angeben:
/e <vollständiger physikalischer Projektpfad>
/o <logischer Pfad des Objektes, auf welches positioniert werden soll>
/h <ObjektID>
/onl
Der Startparameter /onl bewirkt, dass das Projekt online geöffnet wird und der angegebene Pfad aufgerufen wird.
/off
Der Startparameter /off bewirkt, dass das Projekt offline geöffnet wird und der angegebene Pfad aufgerufen wird.
/keep
Der Startparameter /keep bewirkt, dass bei geöffnetem SIMATIC Manager das über die Kommandozeile neu zu öffnende Projekt zusätzlich zu den bereits angezeigten Projekten geöffnet wird. Wenn der SIMATIC Manager noch nicht geöffnet war, so wird das neu zu öffnende Projekt zusätzlich zu den im Sitzungsgedächtnis des SIMATIC Managers hinterlegten Projekten geöffnet.
Wird dieser Startparameter nicht angegeben, werden geöffnete Projekte zunächst geschlossen, das Sitzungsgedächtnis ignoriert und nur das übergebene Projekt geöffnet.
Die geeigneten Parameter lassen sich am einfachsten wie folgt ermitteln.
Ermitteln der Parameter durch Kopieren und Einfügen

Gehen Sie so vor:
  1. <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Legen Sie auf ihrem Desktop eine neue Verknüpfung mit der Datei s7tgtopx.exe an. Sie finden diese Datei in Ihrem Installationsverzeichnis unter S7bin.
    <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Lassen Sie sich das Dialogfeld zu den Eigenschaften anzeigen.
    <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Wählen Sie das Register "Verknüpfung". Der Eintrag unter "Ziel" wird nun wie folgt erweitert:
    <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Markieren Sie das gewünschte Objekt im SIMATIC Manager.
    <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Kopieren Sie das Objekt mit der Tastenkombination CTRL+ALT+C in die Zwischenablage.
    <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Positionieren Sie den Cursor an das Ende des Eintrags "Ziel" im Register "Verknüpfung".
    <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage mit der Tastenkombination CTRL+V ein.
  2. Schließen Sie das Dialogfeld mit "OK".
Beispiel von Parameterangaben:
/e F:\SIEMENS\STEP7\S7proj\MyConfig\MyConfig.s7p /keep
/o "1,8:MyConfig\SIMATIC 400(1)\CPU416-1\S7-Programm(1)\Bausteine\FB1"
/h T00112001;129;T00116001;1;T00116101;16e /keep

Hinweis zum Aufbau des Projektpfads
Der Projektpfad ist der physikalische Pfad im Dateisystem.
Der vollständige logische Pfad ist folgendermaßen aufgebaut:
[Sichtkennung,Onlinekennung]:projektname\{Objektname\}*\ Objektname
Beispiel: /o 1,8:MyConfig\SIMATIC 400(1)\CPU416-1\S7-Programm(1)\Bausteine\FB1

Hinweis zum Aufbau des logischen Pfads
Der vollständige logische Pfad sowie die Objekt-ID können nur mit Hilfe von Kopieren und Einfügen erstellt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, den vom Benutzer lesbaren Pfad anzugeben, d. h. im o. g. Beispiel:
/o "MyConfig\SIMATIC 400(1)\CPU416-1\S7-Programm(1)\Bausteine\FB1".
Mit /onl bzw. /off können Sie angeben, ob der Pfad im Online oder Offline-Fenster gültig ist. Diese Angabe ist bei der Vorgehensweise mit Kopieren und Einfügen nicht erforderlich.
Wichtig: Falls Leerzeichen im Pfad vorkommen, muss der Pfad zwischen Hochkommas gesetzt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich kenne das Problem. Bei mir hilf es bis jetzt immer nach dem starten bis zu 10 Minuten zu warten. Irgendwann schnallt Step 7 es doch dass das Projekt übers Netzwerk nicht zu öffnen ist.

Wer nicht so lange warten will kann auch den Registry-Eintrag manuell löschen, in dem das zuletzt geöffnete Projekt gespeichert wird.

Im Verzeichnis:

HKEY_CURRENT_USER\Software\SIEMENS\STEP7\2.0\Applications\s7tgtopx\OpenEnv

muss man dazu den Schlüssel OpenEnv 0 komplett löschen.
 
Hallo,

alle Lösungen von euch haben leider keinen Erfolg gehabt.

Ich hab jetzt, auch wenn der Kunde das nicht wollte von V5.4SP3
auf SP4 geupdatet. Seitdem läuft alles wieder normal.

Möglich, das im SP3 dies noch ein Bug war.

Gruß
 
Zurück
Oben