op27 Temperaturdarstellung negativer wert

Mike_S7

Level-1
Beiträge
37
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte auf einem OP27 einen Temperaturwert eines PT100 anzeigen. Habe dies gelöst indem ich das PEW sofort anzeige und die Kommastelle dementsprechend einstelle. Funktioniert soweit auch alles gut. Bei einer negativen Temperatur wird im OP aber nur ##### angezeigt. Die Positiven Temperaturen werden korrekt dargestellt. Erhöhe ich nun die Anzahl der Feldlänge so bekomme ich den absoltwert (64000 irgendwas) angezeigt. Die gleiche Übung habe ich mit einem TP270 betrieben und hier geht alles einwandfrei. Hat hier irgendjemand eine Idee??
PS.:
CPU 315-2 DP
TP270 und OP27 (Projektiert mit Protool V6.0SP3) am Brofibus.

Freue mich über jede Hilfestellung.
 
Hallo,
dein Problem liegt in der Darstellung der Werte, da du bei einem PEW ( Word )
nicht auf Vorzeichen achtest.
Du mußt dein Wort als Int definieren, dann sollte es funktionieren.


gruß Thomas
 
Zurück
Oben