Hallo zusammen

ich habe da mal eine kleine Frage an die Gemeinde hier

ich habe den Auftrag bekommen mit einer S7 315 2 DP 2 Notstrom generatoren zu steuern und zwar wenn Strom vom Kraftwerk 0 dann Generator A ein .Wenn verbraucher xyz dazugeschaltet werden Generator B ein. und bevor Generator B mit aufs Netz geschaltet wird müssen die Beiden Syncron laufen.

Als Hardware habe ich eine S7 315 2 DP,2 DI 32 ,2 DO 16

Was benötige ich noch an S7 Hardware und wie bekomme ich die Syncronisation mit S7 hin

Software habe ich Step 7 V5.4 ,SCL und Wincc Flex

Auf Kosten und schnelligkeit braucht nicht geachtet werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Schön (und üblich hier) ist der umgekehrte Weg. Du hast einen Auftrag, machst dir ein Konzept und dabei fallen dir Probleme bzw. Fragen auf.
Also sagst du "ich möchte das und das so und so machen und dabei stoße ich auf dies und jenes Problem".
Wenn du einen Auftrag hast hast du dir doch sicher schon mal grundlegend überlegt wie du den ausführen willst ..... oder ??

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
JA ich habe mir gedanken gemacht darüber
und wo ich halt das Problem habe ist die Syncronisation der beiden Generatoren mit S7 da ich leider nicht weiß was für eine eingang oder Ausgangskarte ich benötige.
 
Sehe gerade erst wo du im Moment bist. In solchen Sonderfällen wird auch mal so geholfen. Hat sich immer noch nix geändert da unten mit der Stromversorgung ???
Von einigen Firmen gibt es Geräte die Dir die Auswertung der synchronität übernehmen. Da brauchts keine S7 dafür. Habe aber im Moment keinen Katalog zur Hand.

peter(R)
 
ich habe den Auftrag bekommen mit einer S7 315 2 DP 2 Notstrom generatoren zu steuern und zwar wenn Strom vom Kraftwerk 0 dann Generator A ein .Wenn verbraucher xyz dazugeschaltet werden Generator B ein. und bevor Generator B mit aufs Netz geschaltet wird müssen die Beiden Syncron laufen.

Wenn es nicht gerade "Baumarkt"-Generatoren sind, dann sollte es eigentlich vom Aggregat-Hersteller eine Synchronisier-Einrichtung geben.
Vielleicht auch mit Master-Slave-Betrieb. Dann brauchst du von deiner S7 nur eine Anforderung für die 2. Laststufe zu schicken.

Wenn nicht, dann musst du ziemlich aufpassen: Simples Parallelschalten von Generatoren geht meist nämlich nicht. Die beiden beschäftigen sich dann u.U. mit sich selber und spielen gegenseitig Motor <-> Generator.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein es sind große Caterpillar Generatoren mit jeweils 500 Ampere ausgangs strom.

Und die einrichtung gibt es leider nicht zum synchrisieren deswegen fragte ich ja wie man diese mit ner s7 bewerkstelligen kann bzw. was für Hardware ich benötige
 
Zuletzt bearbeitet:
Nein es sind große Caterpillar Generatoren mit jeweils 500 Ampere ausgangs strom.

Und die einrichtung gibt es leider nicht zum synchrisieren deswegen fragte ich ja wie man diese mit ner s7 bewerkstelligen kann bzw. was für Hardware ich benötige

Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da nicht eine Optionskarte für Synchron- und Master-Slave-Betrieb gibt.
Im Prinzip nimmst du ein Synchron-Relais.
Das meldet dir dein Generator voraus- oder nacheilt. Mit diesen Signalen gehst du in die Motorsteuerung von deinem Generator B und bremst oder beschleunigst entsprechend. Wenn dann Generator B nur noch geringfügig unterschiedlich ist, dann wird zugeschalten.

Ob das Sychnronisieren alleine reicht - wie gesagt - da bin ich mir nicht so sicher. Da die Generatoren gleich groß sind, kann da schon was zum Schwingen anfangen.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich will nicht behaupten dass das mit Spezialhardware einer S7 nicht irgendwie hinzubekommen ist. Aber man sollte mal grob abschätzen in was für Zeitbereichen hier gearbeitet wird.

Will man bei 50 Hz Netzfrequenz bei einer df von +/- 0,1 Hz synchronisieren, entspricht dieses einer Abweichung von 0,04 ms. Das ist für eine S7 schonmal jenseits von Gut und Böse. Selbst wenn man keine Analogwerterfassung machen will, sondern über einen externen Nulldurchgangsdetektor müsste man immer noch in diesem Zeitbereich arbeiten.

Ich habe schon einige Generatoren in der Größe gesehen, und in jedem saß für die Synchronisierung ein separater Controller.
Die ganzen Sicherheitsfunktionen wie Über/ Unterspannung, Über-/Unterfrequenz, Vektorsprungüberwachung machen die Geräte üblicherweise auch.
 
Also ich würde da auch sagen frage doch mal bei Caterpiller nach. Da gibs was zum synchronisieren das ist mir erinnerlich. Da bist du dann auch 100% sicher, daß es funktioniert. Wenn bei eine selbstprogrammierten Lösung mal was passiert zB E/A kaputt oder so und die schalten zsammen wenn die von der Phase her weit auseinandeliegen, dann fliegen dir im wahrsten Sinne des Wortes die Fetzen um die Ohren.
Das zuschalten der Generatoren ( Netz weg dann 1. an, mehr Last dann 2. an ) kann man gerne mit S7 machen aber das zusammenschalten .....

peter(R)
 
Wenn bei eine selbstprogrammierten Lösung mal was passiert zB E/A kaputt oder so und die schalten zsammen wenn die von der Phase her weit auseinandeliegen, dann fliegen dir im wahrsten Sinne des Wortes die Fetzen um die Ohren.

Ich durfte in meiner Lehrzeit mal "erleben" was passiert, wenn man versucht eine 2MW Turbine unsynchron gegen das Netz zu schalteten. War beeindruckend und möchte ich auch nicht nochmal erleben.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

ich habe schon häufiger Synchronisierungen von Generatoren (10kV, Synchrongenerator) ans Netz gemacht.

Immer mit dem Woodward SPM-D10:

http://www.woodward.com/pubs/download.cfm?link=/PDF/IC/GR37215.PDF

Das Gerät bekommt die Generatorspannung und die Netzspannung (jeweils 3 phasig).
Ich gebe dem Gerät dann per SPS-DA eine "Freigabe Synchronsisierung", dann gibt das Gerät entsprechende Frequenz(=Drehzahl)-Höher/Tiefer-Befehle und Spannungs-Höher/Tiefer-Befehle raus. Wenn Frequenz, Phasenlage, Spannung und Drehsinn passend sind gibt das Synchronisiergerät mit einer entsprechenden Schaltervorhaltezeit den Zuschaltbefehl an den Leistungsschalter. Schaltverhaltezeit (bei mir 85 ms), um exakt beim Zuschalten synchron zu sein. Das Gerät ist ebenso schwarzstartfähig, d.h. Zuschaltung auf eine spannungsfreie Schiene ist je nach Freigabe auch möglich.

Gruß
Flinn

PS: Du solltest dringend auch noch den Spg.-Regler der Generatoren prüfen. Bei Parallelschaltung von Generatoren sollte der größere Generator spannungsführend sein und der kleinere blindleistungsgeregelt agieren.
 
Hallo Licht
Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung über dein Problem.
Habe aber mit sehr viel Interesse deinen Beitrag verfolgt... und wünsche dir ein schönes neues........
Wie lange bleibst du noch da?


sonnige Grüße aus dem verschneiten Norden NRW´s
Wilhelm
 
Hallo,
ich habe, bzw. hatte so ein ähnliches Problem bei der Realisierung einer Generator Stromversorgung. Finger weg von einer reinen SPS Lösung !!!!
Die Lösung kann nur mit einem externen Synchronoskop erfolgen, die fast alle mit (meist potentialfreien) Ausgängen ausgestattet sind um so die Signale auf eine SPS weiterzugeben. Die meisten Synchronoskope sind genau für diesen Zweck gebaut unterschiedliche Frequenzen/Spannungshöhen und Phasenlagen auf einer Generatorseite anzupassen um genau den richtigen Zeitpunkt für die Parallelschaltung zu ermitteln. Wenn aber weitere Steuerungs-/Überwachungsfaktoren gewünscht sind, dann bietet sich zusätzlich eine SPS an. Dafür langen DI Baugruppen allemal, denn die von Thomas_V2.1 erwähnte mangelnde Schnelligkeit einer SPS ist nur dann rechnerisch richtig, wenn ein Generator die Synchrondrehzahl hat und der andere stillsteht. Wenn beide Generatoren fast die gleiche Drehzahl haben (gleiche Spannungshöhe und Frequenz vorausgesetzt) aber eben doch noch ein kleiner Unterschied bei der Phasenlage besteht, dann sind die Laufzeitunterschiede sogar optisch durch die sogenannte Hellschaltung oder Dunkelschaltung (siehe Synchronoskop bei Wikipedia) mit handelsüblichen Glühlampen vom menschlichen Auge zu erkennen und dermassen langsam zueinander, daß sogar manuelles Zuschalten möglich ist.
Ich würde mich aber auf jeden Fall mit dem Generator Hersteller in Verbindung setzen und eine SPS nur zusätzlich zur Überwachung integrieren.

...kaum macht mans richtig, dann klappts...
 