Analogeingang

Licht9885

Level-1
Beiträge
346
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

habe folgendes Problem

an meiner CPU hängen 3 analogeingänge worüber die aktuellen Spannungen meines Versorgungsnetzes eingelesen werden und dann an das SCADA System weitergeleitet werden.

in momentan zyklischen Abständen von ca 2 wochen raucht der Eingang für L2 immer wieder ab.

haben schon Schutzmaßnahmen davorgeschaltet usw. leider kein erfolg.

wenn jemand eine idee hat bitte ich sie hier kundzugeben
zur information das netz hier in nigeria ist sehr beschissen erst gestern wieder 450 V DC gehabt auf den Phasen.
 
Mit was liest Du denn die Analogeingänge ein welchen Umsetzer hast Du denn von 400 V AC auf 10V DC oder 4-20 mA oder .... ?

Tja waren noch schöne Zeiten "damals" da gabs NUR Generatoren. Das war einfacher ...

peter(R)
 
Hallo

4 - 20 mA voltage tranducer
mit Generatoren währe es besser ja nur leider sind da erst die teile für bestellt. Lieferzeit nach nigeria 8 Wochen´+

Nach deiner Beschreibung kann bzw muss es ein Fehler in dem Umformer für
L2 sein.

Ist die Karte die Stromquelle oder wird über eine externe Beschaltung der Strom erzeugt?

Kann es sein, dass die Isolation nicht in Ordnung ist, dass dir die Spannung in die Karte durchschlägt?

bike
 
ich gehe von den stromschiene über messwandler auf 3 voltage tranducer von der firma siemens und von dort geht ein ausgang auf die sps und der andere auf das meßgerät iner tür
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich gehe von den stromschiene über messwandler auf 3 voltage tranducer von der firma siemens und von dort geht ein ausgang auf die sps und der andere auf das meßgerät iner tür

3Volt? Also eine Spannungwandlung und kein Stromwandler? :confused:
Du hast vorher geschrieben 4..20mA.
Wird zwischen den Phasen gemessen oder gegen N?

Bei 450V sind das 11,5% Überspannung.
Da wird es schon eng, da ja meist nur +5 bis -10% zulässig ist.
Mehr Informationen wie die Teile installiert sind würde es einfacher machen eine Lösung zu finden

bike
 
upps ich glaube verständigungsprobleme

ich habe drei umsetzer mit dem namen voltage tranducer von siemens und die ein strom von 4 - 20 mA rausgeben.
 
Hallo,

haben die Transducer eine Versorgungsspannung, die man ggf. "kastrieren" könnte, damit sie nicht mehr als 20mA treiben können?

Wenn Außenleiter --> N gemessen wird: Verdrahtung i. O., so daß ein Spannungsdurchschlag von einem anderen Außenleiter ausgeschlossen ist?

Quick-and-dirty: nimm 3 Trafo´s und mach aus der Netzspannung 50% --> Somit ist die Überlast-Festigkeit der Eingänge verdoppelt. Nun noch einen Faktor 2 programmieren, und die Tür-Meßgeräte auf 3 Ausgänge legen


MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
upps ich glaube verständigungsprobleme

ich habe drei umsetzer mit dem namen voltage tranducer von siemens und die ein strom von 4 - 20 mA rausgeben.

Also "voltage tranducer" sind nichts anderes als Spannungwandler.
Daher kann ich die 4..20mA nicht zuordnen.
Du hilfst dir und uns, damit wir uns ein beseres Bild machen können, wenn du erklärst wie die Verdrahtung so ist.
Nach meiner Meinung hast du Spannungswandler und durch das tolle Netz gibt es Spannungsspitzen die dann deine Eingänge killen.

bike
 
@ bike
hatte ich zuerst auch so gedacht. ABER warum stirbt dann immer nur L2 ??? Wenn es nur von Spannungsspitzen käme müsste doch auch L1 und L3 mal betroffen sein.

peter(R)
 
@ bike
voltage transducer bedeutet lediglich, daß die Spannung gewandelt wird. Sagt aber nichts darüber aus wohin sie gewandelt wird ( 0-10V oder 4-20mA .. ).

@ licht9885
was ist eigentlich dein maximaler output bei den transducern? Wenn die nicht bei 20mA (oder kurz danach) begrenzen, dann kann es wohl sein, daß dein Stromausgang so hoch steigen kann, daß er den input zerschiesst.
Gebe doch mal den genauen Typ an.

peter(R)
 
Zurück
Oben