S7-200 CPU226 welches Kabel zum Programmieren ?

wma

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich bin, was die SPS-Programmierung betrifft, ein Neuling auf diesem Gebiet. Deshalb eine Frage zum Programmierkabel:

Ich möchte eine CPU 226 programmieren und habe mir dafür ein PPI-Kabel besorgt. Da ich nicht ein Vermögen ausgeben wollte, habe ich bei einem großen Onlineauktionshaus dieses Kabel gekauft. Der Unterschied zum Siemens-Kabel ist, dass der Adapter RS232 nach RS485 kein "Klavier" hat, der soll sich wohl selbst einstellen.

Ich bekomme keine Kommunikation zustande, sondern MicroWin meldet, dass es Master im Netz gibt, aber das Gerät keine Master unterstüzt, sondern es soll ein Multi-Master-Gerät gewählt werden (siehe auch angehängtes Bild).

Das Verwirrt mich jetzt vollends, ich habe nur eine CPU und den PC mit dem Kabel verbunden, es gibt keine weiteren Geräte. Wenn ich die Multimaster-Einstellung wähle, dann kommt gar keine Kommunikation zustande, es werden nur die Adressen bis 126 hochgezählt und dann kommt der Timeout.

Mit Wipeout die CPU zurücksetzen hilft auch nicht.

Habe ich jetzt das falsche Kabel ?
Gibt es Multi-Master Kabel und "einfache" Kabel ?
Gibt es noch weitere Einstellungen, die zu beachten sind ?

Ich wäre für einen guten Rat dankbar, wie man mit einem PC (RS232) eine Kommunkation am besten aufbauen kann.

Grüße Wolfgang

Hier noch ein Screenshot:
 

Anhänge

  • s7.jpg
    s7.jpg
    131,3 KB · Aufrufe: 48
Hi auf deinem Bild wird deutlich über Profibus gesprochen werde mich über dein Problem informieren aber vielleicht hast du den Falschen anschluß auf der CPU gewählt?
Leider kenne ich mich nur mit der S7300 aus.
 
Hallo mkRE,

bei der PC-Schnittstelle ist das "PC/PPI cable" eingestellt. Und an der CPU sind zwei RS485 Steckanschlüsse. Somit gibt es nicht viele Möglichkeiten, das Programmierkabel anzuschließen. Die beschriebenen Symtome treten bei beiden dieser RS 485-Anschlüsse gleichermassen auf.

In der Windows Systemsteuerung werde ich später (morgen) mal nachschauen. Aber ich meine, dass da die selben Einstellungen zugänglich sind, wie im MicroWin. Und vielen Dank auch für das PDF, werde mal sehen, ob ich nach dieser Anleitung weiterkomme. Melde mich, wenn es neues gibt.
 
Ich möchte eine CPU 226 programmieren und habe mir dafür ein PPI-Kabel besorgt. Da ich nicht ein Vermögen ausgeben wollte, habe ich bei einem großen Onlineauktionshaus dieses Kabel gekauft. Der Unterschied zum Siemens-Kabel ist, dass der Adapter RS232 nach RS485 kein "Klavier" hat, der soll sich wohl selbst einstellen.
:

Was ist das für ein Kabel? Ich denke mal, du wirst für dieses Kabel einen Treiber installieren müssen. Mit dem Siemenstreiber wird es sicherlich nicht funktionieren.

Gruß
scholli
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn es ein normales RS232<->RS485-Wandlerkabel ist, dann sollte es mit dem originaken Treiber funktionieren. Hast Du schon bei anderen Baudraten als 9600 getestet? Welches Kabel ist es denn genau?
 
Ja, ich habe auch die anderen Baudraten getestet, es ändert sich aber nichts. Einen Treiber für das Kabel habe ich nicht.
Auch die Schalter zum einstellen, wie sie beim Siemens-Kabel dran sind, fehlen.

Im Anhang habe ich mal die Beschreibung dieses Kabels reingehängt. Nach dieser sollte es funktionieren..... jaja, wer billig kauft, kauft zweimal. Dies scheint sich hier wieder einmal zu bewahrheiten.
Habe auch schon beim Verkäufer nachgefragt, warte aber noch auf Antwort.
 

Anhänge

  • Kabel 1.jpg
    Kabel 1.jpg
    21 KB · Aufrufe: 33
  • Kabel 2.jpg
    Kabel 2.jpg
    128,3 KB · Aufrufe: 31
Hallo,
ist auf der CPU schon ein Prog drauf? Ist die CPU in RUN? Wenn ja, stell sie mal auf STOP. Nicht das sie auf freier Kommunikation läuft. Ansonsten gibts hier im Forum auch die Belegungen des Kabels. e
Einfach mal prüfen.

Thomas
PS. hängt da noch ein USB-RS232 Wandler mit drin?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi WMA schade das es nicht geholfen hat.Hast du versucht im Hardware Manager deine Schnittstellen Baudrate usw. anzupassen für deine COM Schnittstelle die du verwendest COM1 evtl.?? Vielleicht musst du da noch was anpassen oder meintest du oben schon diese Baudrates??
 
Der Hardwaremanager hat nichts damit zu tun. Die Kommunikationseinstellungen werden von der Applikation vorgenommen. Ein solches Kabel benötigt auch keinen speziellen Treiber, das es nur eine elektrische Umsetzung vor nimmt und keine Protokollwandlung wie beim MPI-Adapter.
WIe stehen denn die Schalter an der 226? Eventuell sind die Parameter verbogen. Wenn nichts wichtiges drauf ist mal mit wipeout.exe testen.
 
Die Schalter ? Es gibt nur den kleinen Kippschalter unter der Klappe. Ich habe schon alle drei Schalterstellungen ausprobiert, also auch "STOP". Kein Erfolg.
Mit wipeout.exe löschen habe ich auch schon versucht. Leider kommt da auch nur eine Meldung, dass die SPS nicht angesprochen werden kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe inzwischen mit einigen SPS-Spezialisten gesprochen und die Lösung gefunden:
Die S7-200 lässt sich prinzipiell nur mit einen PPI-Kabel programmieren, MPI oder andere gehen nicht. Dies ist erst ab der S7-300 möglich. Komischerweise funktionieren auch die im Internet angebotenen günstigen PPI-Kabel nicht oder nicht immer.
Also habe ich mir das original Siemens PPI-Kabel beschafft. Einstecken und es geht.
Die Siemens-Nummer ist 6ES7 901-3CB30-0XA0.
Danke nochmal für Eure Hilfe.
 