DP/DP Koppler

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was bei "nur" einem Byte auch noch ein Problem sein könnte,
ist ein DIP-Schalter am DP-Koppler, welcher das erste Eingangs-Byte als Diagnose-Byte verwendet.

Mfg
Manuel
 
Ist in der HWconf der richtige Koppler eingetragen? Hatte letztens ein Problem mit falscher Version...:roll:

g
simon
 
aus dem Handbuch...
Warnung
Wenn “DIA” auf “ON” ist, dann dürfen Sie das erste Bit im LSB-Byte des ersten
konfigurierten Eingangsbytes nicht für normale Eingangsdaten verwenden!
Wir empfehlen Ihnen bei Verwendung der Datengültigkeitsanzeige, das erste Byte
der Eingangsdaten nicht für Eingänge zu verwenden!
 
Zurück
Oben