Hallo zusammen,

Ich hätte da mal ne Frage.
Ich bin gerade einen DP/DP Koppler am testen und habe dazu an einer Seite eine CPU 317F-2 und an der anderen Seite des Kopplers die CPU 315-2 DP hängen.
Nachdem ich alles konfiguriert habe und ich keinen Busfehler und auch keinen Sammelfehler mehr habe bekomme ich trotzdem nichts von der einen CPU zu der andern gesendet? Kann mir da jemand weiter helfen?
 
Standard DP/DP Koppler

Bezüglich der Hardwarekonfiguration der beiden Stationen
müßen die E/A Daten des DP/DP Kopplers zueinander konsisten sein.Was auf der einen Seite ein Eingang ist,muß auf der anderen Seite ein Ausgang sein.
 
Ja das habe ich soweit richtig.
Das hatte ich am Anfang als Problem und hatte dann auch einen Busfehler aber jetzt läuft alles aber ich bekomm trotzdem keine Daten über den Koppler gesendet. Die CPU 315-2 DP ist aber auch ein altes Modell.Könnte das auch daran liegen?
 
Ich belege einfach die Ausgänge auf einer CPU und dann müsste der mir auf der anderen Seite des Kopplers die Eingänge auf 1 setzen!?
 
Ich belege einfach die Ausgänge auf einer CPU und dann müsste der mir auf der anderen Seite des Kopplers die Eingänge auf 1 setzen!?

kommt drauf an, wie du das machst und das ist abhängig davon in welchem adressbereich dein koppler hängt ... ich geh jetzt mal vorsichtig davon aus, dass er außerhalb des prozessabbildes gelandet ist. versuche mal:

Code:
*
L    W#16#34
T    PAW xxx

wobei xxx dem ersten byte des kopplers entspricht.
 
wäre clever gewesen nen screenshot vom fehler zu machen
und dann endlich mal perfektionisten seinen wunsch erfüllen. wir ziehen dir hier sonst bald nicht mehr alles aus der nase. freitag nachmittag sind die meisten glaskugeln schon in ihren schränken...
 
Sind deine E/A Bereiche als konsistent über den gesamten Bereich konfiguriert oder Byte/Wortweise?
Konsistente Bereiche lassen sich NUR mit SFC14/SFC15 bearbeiten.

Du sprichst in dem Fall alles über einen DB an am besten dort die E/A Bereiche als STRUCT definieren, dann sollte es gehen.

Schöne WE
Rolf
 
crash, mein guter, das bild kam nach meinem beitrag. woher soll ich denn wissen, was er konfiguriert hat? lässt sich doch alles aus der nase ziehen...

wenn dein vorschlag klappt, fress ich nen besen. ich denke hier gibt es ein hardwareproblem...
 
crash, mein guter, das bild kam nach meinem beitrag. woher soll ich denn wissen, was er konfiguriert hat? lässt sich doch alles aus der nase ziehen...

wenn dein vorschlag klappt, fress ich nen besen. ich denke hier gibt es ein hardwareproblem...

vierlagig, mein guter,
ich hab ja nicht behauptet dass du das wissen sollst. ;)
Ist eben immer das gleiche mit dem aus der Nase ziehen... :ROFLMAO:
 