ET200S 1 Count 24V einbinden

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,ich habe ein Projekt, in diesem habe ich ein Countermodul 24V 100kHz an einer Et200s mit IM151-DP (HF)Dieses will ich nun im SPS Programm einbinden.Das Handbuch über die Technologischen Funktionen der ET200S habe ich schon.Wo finde ich ggf. weitere Unterlagen bzw. Beispiele.Es soll die Geschwindigkeit eines Warenträgers mit einem optischen Drehgeber gemessen werden.Der Geber liefert 50µm pro inc. Habe das Modul jetzt mit 20000 Impulsen pro Geberumdrehung beschaltet. So habe ich wenn ich 1u/min bekomme dann 1m /minJetzt weiß ich jedoch nicht wie ich das ganze im Programm einbinden soll. Bzgl. Tor etc...Auch habe ich was über die Angepasste Nutzdatenschnittstelle gelesen. Was ist das und wo kann ich da was einstellen??Danke für Eure Unterstützung und schönes Wochenende
 
Hallo Mitch,
zunächst lädst du dir den 1Count-Messbetrieb in deine ET-Station.
Deine Einstellungen (nach geschmack) kannst du dann ja bei den Parametern der Karte vornehmen.
Das Softwaretor ist das Bit 0 von PA-Adresse +4 der Karte. Das mußt die mit 1 beschalten. Dann kannst du auf dem PED[Kartenadresse] deinen Istwert einlesen.

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mitch,
zunächst lädst du dir den 1Count-Messbetrieb in deine ET-Station.
Deine Einstellungen (nach geschmack) kannst du dann ja bei den Parametern der Karte vornehmen.
Das Softwaretor ist das Bit 0 von PA-Adresse +4 der Karte. Das mußt die mit 1 beschalten. Dann kannst du auf dem PED[Kartenadresse] deinen Istwert einlesen.

Gruß
LL

Hallo Larry,

soweit hatte ich es verstanden, Bis auf das mit dem Tor, das wird das Problem gewesen sein.

Jedoch interessieren mich die benutzerdefinierten Nutzdaten, dort soll es angeblich möglich sein, die Anzahl der Incremente auszulesen.
Das ganze wollte ich verwenden um gleichzeitig auch eine Längenmessung des Teils vornehmen zu können. Da ja eine gleichzeitige Verwendung von Messen und Wegerfassung nicht möglich ist.

Gibt es sonst noch Doku dazu??
 
Zurück
Oben