PCS7 V7.1 OS zeigt keine Meldungen mehr an

Astralavista

Level-1
Beiträge
799
Reaktionspunkte
112
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Bin auf einer Inbetriebnahme und die OS zeigt auf einmal überhaupt keine Meldungen mehr an. Die Meldeindikatoren mit A/W/S etc. funktionieren noch einwandfrei. Auch alles andere funktioniert einwandfrei (Bedienung der Aktoren / Schrittketten etc.)
Eine Verbindung besteht also.
Nur wie gesagt in sämtlichen Listen (Alt / Neu) und auch in den Faceplates werden keine Meldungen mehr angezeigt.
Wie kann ich den Fehler beheben?

Bisher (erfolglos) ausprobiert:

- Projekt reorganisiert
- OS und AS mit kompletten Übersetzungslauf (kein Änderungslauf) neu geladen
- OS-Projekteditor über das Projekt laufen lassen
- Einstellungen mit Siemens Support überprüft

Der Siemens Support scheint auch am Ende zu sein.

HILFE!!!!
 
Hallo,
ist im Assisten für AS OS Übersetzen im letzten Schritt das Häkchen bei Variablen und Meldungen gesetzt?
Ansonsten prüfe mal folgende Einstellungen (am Wincc Server oder bei einem Einzelplatzprojekt an der OS Station) im Wincc Explorer in der Rechnerliste die Eigenschaften der OS Station aufrufen dann die Lasche Anlauf auswählen, hier sollte Alarmlogging Runtime angehakt sein. Ausserdem noch aus dem Wincc Explorer das Alarmlogging aufrufen und prüfen ob ein Meldearchiv angelegt wurde und die Einstellungen auf plausibilität.
 
Erstmal Danke für die Hilfe.

Alarm Logging ist in der Lasche Anlauf aktiviert.
Ein Meldearchiv ist auch angelegt und soweit ich das beurteilen kann die Einstellungen auch in Ordnung.
Ich weiß nicht mehr weiter. :confused:
 
Sind Anwendermeldungen angelegt worden? Das kannst du prüfen indem du die Tabelle, die im unteren Teil des Alarmlogging Fensters dargestellt wird mal nach deinen Meldungen durchsuchst (Ereignis Spalte).

Das Übersetzungsprotokoll mal auf Ungereimtheiten untersuchen in den Bereichen "Meldung und Textbibliotheken" und "Variablen"(hier sollte für alle Alarmbausteine ein Eintrag vorhanden sein und zu jeder Meldung).

Die Instanz DB der Meldebausteine sollten das Attribut S7_alarm_ui = 1 haben (über Eigenschaften des IDB).
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Meldungsprotokoll zeigt mir 3 Warnungen in Bezug auf eine Siwarex-Baugruppe an:

ALARM_8P 443.08 729809339 Gesamtanlage Gesamtanlage 408_VEspuel/PHASE
*** Warnung ***: Die Meldung in der folgenden Zeile enthält eine Referenz auf die nicht vorhandene Textbibliothek SIWA_U08_DAT_OP.
ALARM_8P 444.01 671089084 Gesamtanlage Gesamtanlage 1B7640-WICSA107/Waage
*** Warnung ***: Die Meldung in der folgenden Zeile enthält eine Referenz auf die nicht vorhandene Textbibliothek SIWA_U08_DAT_OP.
ALARM_8P 444.02 679477692 Gesamtanlage Gesamtanlage 1B7640-WICSA107/Waage
*** Warnung ***: Die Meldung in der folgenden Zeile enthält eine Referenz auf die nicht vorhandene Textbibliothek SIWA_U08_DAT_OP.

Die Meldezeile ist einfach nur leer. Keine Hinweise auf eine nicht existierende Verbindung.
Das mit den Meldungen checke ich mal wenn ich das nächste Mal die Runtime runterfahre.
 
Ich geh mal davon aus, dass du mehr als 2 Alarm_8p Bausteine projektiert hast. Hier werden 3 Einzelmeldungen angemeckert, die anderen Meldungen sind dann offensichtlich übernommen worden (die müssen aber auch im Protokoll enthalten sein), ist aber evtl. ein Ansatzpunkt ich weiss zwar nicht was das mit den Textbibliotheken auf sich hat aber vielleicht die Meldebausteine mal entfernen und nochmal versuchen.

Die Runtime sollte im Verzeichnis \OS\ArchiveManager\AlarmLogging *.mdf und *.ldf Datenbanken angelegt haben in denen die Runtimemeldungen enthalten sind man könnte ja mal testen ob dort Meldungen enthalten sind.

Auch kann im Meldefenster und in der Meldezeile ein Meldefilter gesetzt sein duch den keine Meldunge mehr dargestellt werden (allerdings sehr unwahrscheinlich).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Textbibliotheken fällt mir noch ein, dass die Spracheinstellungen überprüft werden sollten. Der Attributparameter S7_language der IDB's und deir des OS Projektes.
(s. Menüpunkt Textbibliotheken, Sprache für Anzeigegerät und Texte Mehrsprachig verwalten)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo, gab es für das Problem eine Lösung?
Habe ein ähnliches Problem.

2 Redundante Einzelplatz Stationen.
Auf einer Station wurden die Alarmtexte übersetzt und ins Projekt eingespielt. Die 2te Station ist noch nich geändert worden.
Auf der Station wo die Übersetzungen eingespielt wurden werden keine Alarme mehr angezeigt!!!

Kann das evt. damit zusammenhängen das die Projekte nicht zur Zeit nicht gleich sind.
 