Ethernet verbindung mit CP-343-1 Lean

focus81

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich benutze das CP 343-1 Lean zum ersten mal und hab mit Siemens auch noch keine Ethernet Verbindung aufgebaut.

Muss ich wie bei PB eine Datei vom Hersteller installieren damit ich dann im Net Pro denn Teilnehmer zuweisen kann oder sollte das alles über die IP gehen?

Bin für jeden Tipp dankbar.
 
Du musst im NetPro deine CPU markieren und eine Verbindung anlegen.
Wie das geht steht HIER.

Gruß Approx
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Muss ich wie bei PB eine Datei vom Hersteller installieren damit ich dann im Net Pro denn Teilnehmer zuweisen kann oder sollte das alles über die IP gehen?
Mit PB brauchst Du ein "GSD-Datei vom Hersteller", wenn es um ein DP Slave handelt.
Willst Du etwas ähnliches mit Profinet einrichten ?
In den Fall hast Du den faslche CP. Es kann nur Profinet IO Device sein (wie ein PB slave). Für ein Profinet IO Controller brauchst Du ein CP343-1 Advanced oder ein CPU mit integrierte PN Schnittstelle.

Wenn Du nur der CP343-1 LEAN verwenden willst für programmieren mit STEP7, oder ein HMI anzuschliessen, brauchst Du eventuell ein Verbindung im NetPro, aber nicht immer.
 
Nach der Hardwarekonfiguration gehst du in NetPro, in der SIMATIC 300 Station doppelklickst du auf CP 343-1 Lean, dann öffnet sich das Fenster Eigenschaften, dann bei Allgemein auf Eigenschaften gehen und dort vernetzt du den CP mit dem Netzwerk indem du ein IP Adresse und Subnetzmaske eingibst. Wenn du einen Router benutzt dann auch auf Router verwenden und Adresse vom Router eingeben. Das ist alles was du beim CP machen musst. Um eine Verbindung mit einem fremden bzw. anderen Gerät herstellen willst dann musst du das über den CPU machen.
 