S5 CPU 135U Fehler QVZ nach Kartenwechsel

TommyG

Level-1
Beiträge
632
Reaktionspunkte
42
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Loitz,

ich bin an einer Dinosaurieranlage gewesen.

Diese läuft über eine135U. An einer 8-fach Analogeingangskarte (fck, DIE Nummer hab ich nicht notiert...) zeigte sich ein Fehler, der Kunde konnte eine Karte mit gleicher Bestellnummer beschaffen. Die beiden Nummern sind komplett identisch, sogar der Softwarestand ist gleich. Die Meßbereichskästchen sind getauscht, aber die Karte zeigt, trotz gleicher DIP-Schalter- Einstellungen, beim Betrieb einen QVZ- Fehler, die LED leuchtet rot.

Das S5 Handbuch sagt, dass dies ein 'Quittierungsvezug' ist.

Letztendlich war es ein anderer Fehler, die alte Karte steckt wieder und läuft. Kann einer von Euch mal erklären, warum ein 1:1 Austausch so einen Müll erzeugt/ was muss ich tun, damit der Kunde einen tauglichen Ersatz hat?

THX, Greetz, Tom
 
Der Quittungsverzug bedeutet ja, dass die CPU mit den gemeldeten Adressen der Karte nix anfangen kann bzw. auf Adressen schreiben will, und diese nicht findet.
Meine Vermutung: Entweder war die Reservekarte defekt, oder das 'Mäuseklavier' (Dipschalter) waren nicht sauber gerastet (evtl. Kontaktschwierigkeiten). Bei den alten Schätzchen weiß man nie so recht.
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo TommyG,

ich hatte ein ähnliches Problem mal mit einer Eingangskarte von einer 135 CPU.

Die Eingangskarte war identisch.. gleiche Nummern, Ausgabestand etc., nur das ON und OFF an den Dip-Schaltern war verdreht.

Wenn die Dip-Schalter an beiden Karten gleich waren, funktionierte es nicht, waren Sie "gespiegelt" funktionierte es...

Habs auch erst später gesehen.

Die Ersatzkarte war übrigens eine reparierte..


Gruß
MeisterLampe81
 
Ich denke deine Ersatzkarte hatte noch den Brückenstecker für die Freigabespannung gesteckt und an deiner Anlage ist diese nicht verdrahtet. Dazu müsste an Pin2 L+ anliegen.
Ansonsten diese Brücke (man sieht sie, wenn man von oben auf die Baugruppe schaut) entfernen, dann geht es auch ohne Freigabe.

mfg
Centi
 
manchmal muss auch die karte öfter rein und rausgezogen werden um die kontakte wieder blank zu scheudern.
das problem hatte ich bei einem freien slot, der dann mit einer weiteren karte bestückt wurde.
die sps war im stahlwerk, wo es metallstaub oder -dunst gab.
das oxyd isoliert recht gut !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... dem kann ich nur zustimmen. Gerade bei einer 135U ist es mitunter eine wirklich böse Sache mit dem Kartenwechseln, wenn die Dinger etwas älter sind. Die Messerleisten können übrigens auch beim Rausziehen der alten Karte verdreckt sein. In dem Fall könnte Druckluft helfen (nach dem Ausblasen aber erst etwas warten - meißt die die Druckluft nass).