hallo forumer
ich habe die folgenden daten vom kunden:
1.. eine s5-155H anlage
2. ABB (AC800 :rolleyes:)
3-Möller (???) Anlage
4-Scada server
5- 7 Clients

Problem & lösung:
alle daten sollen zum scada server übetragen werden. die scada clients greifen auf den scada server um daten abzuholen.

um die daten zu sammeln habe ich an einen OPC SERVER gedacht (der die daten von 1, 2, 3 abholt). der OPC server soll auf dem Scada-Server installiert werden.

wie findet ihr die lösung?
gibt es andere hardhware componenten die man dazu noch braucht???

ps: ein kollege hat von einem (FEP:front end processor) geredet: ist das notwendig??

für jeden vorschlag bin dankbar

wix
 
Hallo Wix

um die daten zu sammeln habe ich an einen OPC SERVER gedacht
Ich denke Du braucht drei verschiedene OPC-Server für die drei Steuerungen.

der OPC server soll auf dem Scada-Server installiert werden.
Wenn die Leistung des Servers ausreicht und Kommunikationsschnittstellen vorhanden sind spricht nichts dagegen.

gibt es andere hardhware componenten die man dazu noch braucht???
Evt. Kommuntkationskarten. Wie wird den kommuniziert (Ethernet, RS232, Profibus ....)?

Vielleicht sind beim Scadasystem schon OPC-Server oder I/O-Server für die Steuerungen vorhanden. Welches Scadasystem wird denn eingesetzt?

Gruss Hoyt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wix

Ich denke Du braucht drei verschiedene OPC-Server für die drei Steuerungen.

Wenn die Leistung des Servers ausreicht und Kommunikationsschnittstellen vorhanden sind spricht nichts dagegen.

Evt. Kommuntkationskarten. Wie wird den kommuniziert (Ethernet, RS232, Profibus ....)?

Vielleicht sind beim Scadasystem schon OPC-Server oder I/O-Server für die Steuerungen vorhanden. Welches Scadasystem wird denn eingesetzt?

Gruss Hoyt


die kommunikation läuft über ethernet.
scada system = was exotisches was ich nie gehört habe (die firma PICHLER aus münchen).....das system ist halt kein WINCC vom großen S ..PICHER SCADA verfügt über keinen opc server.

gruß
wix
 
die kommunikation läuft über ethernet.
............. PICHER SCADA verfügt über keinen opc server.

Am besten besorgst du dir für die drei Steuerungen je ein OPC-Server, und installierst sie auf dem SCADA-Server.
Was jetzt noch fehlt ist ein OPC-Client, welcher die Verbindung der OPC-Server zum Pichler-SCADA ermöglicht. Normalerweise bieten SCADA-Firmen auch solche an.

Gruss Hoyt
 
Scada

Am besten besorgst du dir für die drei Steuerungen je ein OPC-Server, und installierst sie auf dem SCADA-Server.
Was jetzt noch fehlt ist ein OPC-Client, welcher die Verbindung der OPC-Server zum Pichler-SCADA ermöglicht. Normalerweise bieten SCADA-Firmen auch solche an.

Gruss Hoyt

Na der Scada ist der Client, sonst wird der Client des SPS OPC Servers zum Server für den Scada Client, das drückt die Performance und ist auch nicht logisch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Na der Scada ist der Client, sonst wird der Client des SPS OPC Servers zum Server für den Scada Client, das drückt die Performance und ist auch nicht logisch.

Ich glaube ich habe mich hier wirklich etwas falsch ausgedrückt.
Ich meinte natürlich, dass der Scada eine OPC-Client-Schnittstelle haben muss. Wenn eine solche bis jetzt noch nicht verwendet wurde, so muss diese eventuell zusätzlich hinzugefügt und konfiguriert werden.

Wünsche schönen Sonntag
Gruss Hoyt
 