C7633-2bf02-0ae0

Lex_78

Level-1
Beiträge
99
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leudz,

gibt es bei dem 6ES7633-2BF02-0AE3 eine Tastenkombi für den Transfermodus? (Ähnlich wie bei den anderen OP´s)
Will die Daten sichern.
Über Prosave konnte ich schon Daten sichern (Tranfermodus nach Tastenkombi)

Über Step_7 erreiche ich die Teilnehmer aber sichern oder öffnen kann nicht nichts.

Steh ein wenig auf dem Schlauch und habe ausser dem Handbuch nicht viel in der Hand!

Mfg Lex
 
Zuletzt bearbeitet:
Die S7 im C7 kannst du wie jede andere S7 über MPI per "Zielsystem->Station laden in PG" abziehen, das dabei erzeugte Projekt ist dann natürlich frei von Kommentaren und Symbolik.
Das OP kannst du nur seriell mit ProSave sichern, eine Sicherung, die sich weiter bearbeiten lässt, ist nicht möglich.
Hast du denn kein Projekt von dem Ding ?

Grüße von HaDi
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo HaDi,
also über erreichbare Teilnehmer bekomme ich auch einen MPI Ordner angezeigt.
kann diesen auch öffnen, wobei mir dort ja auch der Bausteinordner angezeigt wird.
Allerdings bekomme ich dann beim Öffnen der Bausteinordner eine Fehlermeldung: *Online die Verbindung wurde abgebrochen*. Die Hardwarekonfig. wird mir auch nicht angezeigt.
Fehlermeldung : Diese Baugruppe liefert keine Diagnosedaten über zugeordnete Baugruppen.
Um die aktuelle Konfig. aus dem zu wählenden Automatisierungssystem in das PG zu laden (in ein z.B. vorher erst. Projekt) brauche ich doch die Hardwarekonfig !?!

Mit freundlichen Grüßen Lex
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um die aktuelle Konfig. aus dem zu wählenden Automatisierungssystem in das PG zu laden (in ein z.B. vorher erst. Projekt) brauche ich doch die Hardwarekonfig !?!
Nein, du brauchst nur ein leeres Projekt und die MPI-Adresse der CPU, dann "Zielsystem->Station laden in PG", die Systemdaten werden dabei auch gesichert.

Grüße von HaDi
 
o.k. hab ich versucht, bekomme ebenfalls eine Fehlermeldung...Verbindung abgebrochen. Hab den Vorgang zur Sicherheit mal bei einer S7_300 versucht.
--> Es funktioniert.
Vlt. ist das C7 defekt!?!
Zum einem bekomme ich ja Verbindung, die dann aber bei dem Versuch die Daten zu sichern, unterbrochen wird!

Mfg Lex
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
o.k. es hat soweit geklappt. Habe mittlerweile auch im PDF die Geschichte mit der Brücke gefunden. Aber danke trotzdem.
Zeit ist halt immer noch sehr kostbar!
 
Zurück
Oben