TP177B Uhrzeit

mkRE

Level-1
Beiträge
199
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo leute ich habe etwas gesucht aber nichts nützliches gefunden und zwar habe ich das Problem meine Uhrzeit auf dem TP177B immer aktuell zu halten.Wenn ich das TP auschalte geht die Uhrzeit verloren und ich muss immer im System wieder die Uhrzeit einstellen.
Welche möglichkeiten habe ich meine TP Uhrzeit immer aktuell zu halten?

Könnt Ihr mir Lösungsvorschläge geben und Tipps??

Kann ich die CPU Zeit auf dem TP anzeigen lassen??

Wie wirds richtig gemacht??

Danke
 
HI!
Sag bitte mal mit welche Software du arbeitest, wie und womit ist das TP am welche Steuerung angebunden?
Bei flex mit Steuerungsauftrag

edit:
ausserdem würde diese Frage besser ins Board "HMI" passen.
 
Bei WinCCFlex kannst Du doch sagen es soll die Uhrzeit jede Minute/Sekunde von der SPS auslesen.
Verbindungen > Bereichszeiger > Datum/Uhrzeit Steuerung.
Bei Protool habe ich das Anlaufbit des Panels in der SPS gelesen und dann einen Steuerungsauftrag zum Uhrzeit stellen gesendet.
 
Hey das ging ja fix mit super rückantworten!!

Also ich arbeite mit WinCC Flex 08 und einer Siemens 315C2-DP.Das TP ist am Profibus angeschlossen.

Was wehre den die beste und ich sag mal am meisten verwendete Lösung?

Mit der Bereichszeiger Variante habe ichs schon mal gelesen da bin ich mit dem Datum und der Uhrzeitverarbeitung nicht klargekommen.

Wie verwende ich den am Ende die Adresse??

Gleich guck ich mir den link oben an.
 