Hallöle,
also ohne das ich mich jetzt mal zu weit aus dem Fenster lehne sage ich mal du brauchst auf jeden Fall die ST7 Software um die TIM überhaupt zu programmieren(Rufnummer etc...).
Ich habe zuletzt immer vom Kunden die Programmierte TIM bekommen plus die Telegramme zwecks der Übertragung was wo und wie ankommen/empfangen werden soll... Weiß jetzt aber auch nicht ob's da anderweitige Programmiermöglichkeiten gibt...

Gruß IceBear
 
Das stimmt auch nur mit dem Optionspaket ST7 lassen sich auch die Baugruppen programmieren. Aber genau das will ich ja nicht, denn die sind fertig programmiert und funktionieren auch sehr gut.
Ich möchte nur in der CPU den Profibus aktivieren, Adresse und Geschwindigkeit einstellen. Dabei ist mir die TIM-Baugruppe eigentlich egal.
Leider kann man ohne HSP-Datei für die TIM nur lesend auf die HW-Konfig zugreifen, also auch nichts ändern.
 