Oscat.Lib Baustein SUN_POS

Sitop

Level-1
Beiträge
39
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich wollte den Baustein SUN_POS unter Siemens Simatic 300 laufen lassen.Nun wenn am Eingan EN des Baustein 31 eine 1 angelegt wird geht die CPU in Sammelfehler.
Es handeltsich um eine 315-2DP.
Habe es auch schon einmal versucht auf eine 314 IFM oder 313 aufzuspielen.

Aber alles Mist!!!!!!!:confused:

Nun meine Frage.:
Warum geht sie in Sammelfehler?
Kann sie das nicht weil sie zu alt ist oder zu wenig Speicher besitzt?
Ich denke doch wenn eine Oscat.LIB unter Simatic im Netz steht sollte es auch unter Simatic funktionieren.

Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Danke
 
CNTRL-D sollte Licht ins Dunkel bringen (Zielsystem -> Baugruppenzustand -> Diagnosepuffer).

Nix für ungut, aber Mist ist auch, wenn man mit den grundlegenden Diagnosemöglichkeiten noch nicht vertraut ist.

Grüße von HaDi
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja das ist mir schon klar.Über den Diagnosepuffer bekomme ich heraus das der OB1 beim zyklischen durchlauf gestört wurde.
Der FB31 benötigt noch folgende Bausteine:
-FC6,FC8,FC72,FC97,FC100,FC206.
Den FC 206 sowie den Baustein FB31 frist die CPU aber manchmal nicht.
Ich bin mir nicht sicher ob die Sprache SCL nach AWL richtig umgewandelt wurde.

Schon mal Danke für die schnellen Antworten.
 
Der FB31 benötigt noch folgende Bausteine:
-FC6,FC8,FC72,FC97,FC100,FC206.
Und FC97 ruft FC82 auf, hast du die auch drin ?
Den FC 206 sowie den Baustein FB31 frist die CPU aber manchmal nicht.
Wie äußert sich das?
Ich bin mir nicht sicher ob die Sprache SCL nach AWL richtig umgewandelt wurde.
Woran machst du das fest?
Was steht denn nun aktuell im Diagnosepuffer?

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Diagnosepuffer sagt folgendes.:
Stop durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw kein FRB vorhanden)
Unterbrechungsstelle im Anwenderprogramm:Zyklisches Programm (OB1)
Prioritätsklasse 1
FC Nummer 6
Bausteinadresse 14

Also den FC 206 und den FB31 kann er nicht kopieren.Meldung 0294:23
 
Hallo
Könnte mir jemand ein einfaches Programm schicken
Wo der Sun_POS Baustein im OB1 steht und durch einen Eingang E0.0 i.B genommen werden kann.
Mit allen FC`s die dazu gehören.
Damit ich mal meinen Fehler finde.
Ich habe langsam keine Ahnung mehr wo ich suchen soll.
Ich habe die CPU314 IFM
Und hoffe ihr könnt mir Helfen.
 
Hi Sitop,

die CPUs die Du da hast sind warscheinlich schon etwas älter die größt mögliche Bausteinnummer ist hier auf 127 begrenzt.

Hast Du SCL?

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte mir schon gedacht das die CPU schon alt ist aber ich denke das Programm läauft doch auf Siemens?
Ja ich habe SCL aber kenne mich noch nicht so gut damit aus.:confused:
(Bin Lernbereit):ROFLMAO:
Wollte den SUN_POS Baustein in AWL.Habe ihn mal Ausgedruckt.

Komme aber nicht zurecht!
Gruß SITOP
 
Hi sitop,

wenn Du SCL hast ist es ganz einfach, kopiere alle SCL Quellen aus dem Ordner Quellen (die Bausteine die benötigt werden) in dein Projekt in den Ordner "Quellen". Jetzt änderst Du in der Symboltabelle die Bausteinnummern entsprechend ab. Danach machst Du alles SCL Quellen im SCL Editor auf und lässt sie neu übersetzen. Fertig!

Aber warum willst Du das in AWL sehen, das ist das was der SCL Compiler generiert?

Gruss Daniel
 
Hallo dalbi
Ja ich habe es mit SCL schon versucht.Kennen mich aber nicht so gut damit aus, deshalb will ich es in AWL sehen.
Aber ich habe meinen Fehler schon gefunden.
Ich habe eine CPU 317-2 PN/DP genommen.Und siehe da es Funktioniert.
Kann es den nur daran liegen das die CPU 314ÍFM es nicht berechnen können,oder nicht genug Speicher dafür besitzen?
Kann man da nur eine neue kaufen oder kann man Aufrüsten?
Also Danke für die Unterstützung
 
Hallo zusammen,

Ich benötige ebenfalls einen Sonnenpositionsermittlung, aber irgendwie komm ich mit den baustein SUN_POS nicht klar bzw wozu braucht der die andern bausteine und wie beschalte ich die, ich werd irgendwie von der Anleitung auch nicht ganz schlau...

Evtl kann mir hier einer weiterhelfen.

Hab die Version 3.11 für Step7

mfg


Edit: Hat sich erledigt!!! :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben