wir sollen einen Steuerungsumbau an einer unserer alten S5 Anlagen durchführen.
Die S5 kommuniziert über Modbus RS485 mit dem Leitsystem.

Wir haben in der Vergangenheit in ein paar wenigen Fällen Modbus mit der CP341 eingesetzt.

Jetzt habe ich entdeckt das die Et200S 1SI auch Modbus fähig ist und wesentlich günstiger.

Kennt jemand Einschränkungen dieser Baugruppe gegenüber der CP341?
Bin kein Modbus Experte, aber für mich sieht der Funktionsumfang im Handbuch gleichwertig aus.
In der CP341 stellt man Adressbereiche in der Hardwarekonfig ein, bei der 1SI in einem DB.

Soll ich mich trauen die günstigere Lösung einzusetzten?
Ein Test ist erst in England auf der Baustelle möglich!!!

Danke!!
 
Zuletzt bearbeitet:
Keine Modbus Experten hier?

Keiner eine Ahnung!?!
Der Preisunterschied wundert mich einfach.
Kann doch nicht sein das Siemens für die gleiche Funktionalität mal X€ und mal das vielfache von X€ verlangt.

Nochmal durch die Doku. kämpfen.
 
Keiner eine Ahnung!?!
Der Preisunterschied wundert mich einfach.
Kann doch nicht sein das Siemens für die gleiche Funktionalität mal X€ und mal das vielfache von X€ verlangt.

Nochmal durch die Doku. kämpfen.


Die CP341 kann 1024 byte empfangen und hat einen Puffer, die SI nur (glaube ich) so was um die 240Byte, wenn das reicht geht das.
Es sind zwei ganz verschiedene System vom Aufbau her warum soll es da keine unterschiedlichen Preise geben ?
Die CP341 ist teuer weil sie über ladbare Treiber erweitert werden kann, das geht z.B. bei der Cp340 nicht , und die ist viel billiger.
Auch bei der Si ist die Modbus teurer als die Rs232.

Wenn ihr viele Daten übertragen müßt würde ich mal die Übertragungsraten (wieviel Daten pro Zyklus) beachten, ob da ein Unterschied ist.
 