Hallo zusammen,

ich versuche mit plcsim einen einfachen profibus aufbau zu siemulieren. genauer will die die fehler-ob's testen.
genauer den ob83 ziehen/stecken.
wenn ich diesen ob testen will muss ich in plcsim auf "ausführen->fehler-ob auslösen->ob83 klicken. soweit so gut. nun frage aber plcsim welche baugruppe ich genau "ziehen" will. hierzu muss ich die baugruppenadresse angeben... ich steh irgendwie auf dem schlauch, wo bekomme ich diese baugruppenadresse her?? finde ich diese in der hw-konfig??
hoffe jemand kann mir helfen!
danke
gurß josch
 
Hallo Josch,

die kleinste logische Adresse der Baugruppe, bei der du den Fehler simulieren willst. Die Adressen sind in der Hardwarekonfig eingestellt (z.B. EW0, PEW1012...).

Gruß Woldo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Woldo,

danke für deine Antwort. Habe es mal wie beschrieben versucht, irgendwie will es nicht funktionieren. Habe im Anhang ein Screenshot meiner HW-Konfig beigefügt sowie die Ansicht des PLCsim. Gebe ich die Adresse vllt nur falsch ein?
Als Fehler kommt die Meldung "Ungültige Baugruppenadresse..."
Danke!
 

Anhänge

  • PLCsim.JPG
    PLCsim.JPG
    103,8 KB · Aufrufe: 33
hi,
danke, will aber auch nicht so richtig funktionieren...
zumal meine AI AO / DI DO - Module keine Diagnoseadresse haben...
komische Sache
vllt noch nen anderen Vorschlag?

habe mich in meinem ersten beitrag übrigens vertan, es ist keine profibus, sondern ein profinet aufbau.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das mit der Diagnoseadresse ist Quatsch!

Habe es grade mal bei nem Profibusslave ausprobiert.
Das klappt so wie Woldo das geschrieben hat.

OB83 Hilfe (PLCSIM):

Baugruppenadresse
OB83_MDL_ADDR WORD
Logische Basisadresse der betroffenen Baugruppe, bei einer Mischbaugruppe die kleinste verwendete logische Adresse der Baugruppe. Sind die logischen E- und A-Adressen der Mischbaugruppe gleich, erhält die logische Basisadresse die E-Kennung.
Beispiel: PAW0

Micha
 
Hallo zusammen,
erst mal danke für die antworten.
so...
sobald ich einen profibusslave projektiere funktioniert alles einwandfrei. sobald ich aber nun PROFINET - komponenten verwende funktioniert es nicht mehr. einfache und - verknüpfungen und diese an einem ausgang wieder ausgeben funktionieren aber problemlos. Nur die geschichte mit den fehler - ob's geht nicht.

hat von euch einer erfahrungen mit profinet und plcsim??

danke!
 
Zurück
Oben