Hat jemand Erfahrung mit Sicherheitsgerichteter CPU <-> CPU Kommunikation über DP/DP Koppler.
Laut Siemens Fachberatung geht es, ich finde aber im Handbuch keinen Hinweis darauf.
Wenn ja:
Ist es nach DIN-EN-ISO 13849 zulässig?
 
Safety

Hallo,

ja es ist möglich. Dazu muss aber einiges beachtet werden bei der Konfiguration der Module. Ausserdem müssen die Bausteine F_SENDDP und F_RCVDP verwendet werden. Du findest auch im Handbuch etwas darüber - nur nicht in dem du gesucht hast ;-) Schau mal in

"S7 Distributed Safety Projektieren und Programmieren"