Ich habe folgendes Problem bei einem unserer Kunden :
Eine CPU 315 kommuniziert via CP 343 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) und Ethernet mit einem WinCC-Rechner.
Nun ist schon drei Mal der CP ausgestiegen und durch neue Ware ersetzt worden. Jetzt hab ich den letzten CP zum Austesten auf den Tisch bekommen. Von den ersten beiden CP's gibt es keinerlei Unterlagen, was die Fa. Siemens daran festgestellt hat.

Die Baugruppe lässt sich ganz normal über die CPU MPI-Schnittstelle parametrieren

Die Baugruppe erscheint in der Diagnose über die MPI-Schnittstelle ohne Störungen

Beim Anschluss über Ethernet erscheint die Baugruppe in der Liste der erreichbaren Teilnehmer

Ein Ping auf die Adresse der Karte wird beantwortet

Eine Onlineverbindung via Ethernet auf die CPU ist nicht möglich, die LED RX/TX zeigt zwar den bestehenden Datenverkehr an, die CPU antwortet aber nicht.

Hat jemand einen ähnlichen Fall gehabt ?
Gibt es einen Vorschlag, was man prüfen/verändern kann, um die nächste Baugruppe nicht gleich wieder zu zerschiessen.
 
Hallo,

ich hatte schon mehrmals Trouble mit einer WinCC-flexible Runtime,
da kommen dann beim "Hochlaufen" der Anwendung einige Systemmeldungen,
unter anderem etwas mit "Rights in Registry" und so.

Bei big S.. sagte man dass dies ein Fehler mit Windows sei.

Ich konnte die Fehler wie folgt beheben:
1. Am WinCC-Flexible Rechner alle Netzwerkverbindungen deaktivieren.
2. Rechner runterfahren und Abschalten (kein Neustart); Bei uns heißt das Ice-Cold-Shut-Down.
3. Rechner wieder hochfahren.
4. WinccFlex-Anwendung 1mal starten, dann stoppen,
5. Netzwerkverbindungen für WinCC aktivieren,
6. WICC-flexible wier sterten.

Ob das auch bei WinCC so geht, weis ich nicht.

Einmal konnte ich das Problem auch durch "revert to snapshot" bei einem
WinCC-Flex-System auf einem VMware-Rechner lösen.

Ich hoffe, Dir weitergeholfen zu haben.
Weiterhin viel Erfolg!

Gruß

S7-Programmer
 
Hört sich irgendwie so an, als ob die Verbindung zwischen CP und der CPU nicht richtig funktionieren würde. CPU > CP = OK , CP > CPU = nicht OK

Hatte auch schon ein paar defekte CPs, aber nie wirklich nachgeforscht warum die kaputt waren. Außerdem gabs mal eine Reihe CPs die nach Jahren ihre Parametrierung "vergessen" hatten.

Könnte mir vorstellen, dass du dir eventuell über Netzwerkkabel oder Schirm irgendwelche Fremdspannungen auf den CP ziehst..
 
Die Ursache vermute ich auch in der Erdung, bzw. Abschirmung an der Anlage.
Der Kunde vermutet einen Zusammenhang zwischen Spannungsausfällen für die Gesamtanlage und dem Defekt an der Baugruppe.
Was mich dabei irritiert, ist die Tatsache, das das Ethernet-Interface nach aussen hin erkennbar arbeitet, der MPI-Bus über den Rückwandbus bis zur CP auch funktioniert.
Was ist den da noch dazwischen ?
 
Ein Simatic Netzteil speist beide Baugruppen.
Die CP sitzt direkt an der CPU, rechts vom CP sitzen noch eine DI32 und eine DO32.
Die Qualität der Gleichspannung kann ich nicht beurteilen, sollte aber ausreichend gut sein, da es sonst zu keinerlei Problemen an der Anlage gekommen ist (läuft jetzt seit ca. 1 Jahr).
 
@JesperMP
Die Einstellung der Schnittstellen ist im Anhang zu sehen.
An der Anlage sind mehrere Steuerungen am MPI-Bus, bei meinem Versuchsaufbau im Büro ist nur die CPU 315 und der CP 343 am MPI-Bus angeschlossen.
@Lars Weiß
Ich habe nur den Versuchsaufbau aus CPU315, CP 343 und meinem Field-PG.
 

Anhänge

  • CP.jpg
    CP.jpg
    124,2 KB · Aufrufe: 40
  • Ethernet.jpg
    Ethernet.jpg
    178,6 KB · Aufrufe: 41
  • MPI.jpg
    MPI.jpg
    166,5 KB · Aufrufe: 41
Das sind nur wenige von die Einstellungen.
Welche Addressen sind überall eingestellt, für MPI und TCP/IP ? CPU, CP, PC. MPI, IP, Subnet, Gateway, DHCP usw.
Welche firmware auf CPU und CP ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, ich meine die Verkabelung der Anlage, nicht was du auf deinem Schreibtisch aufgebaut hast. Wenn dir schon der Dritte CP verreckt ist, dann wird wohl ein Problem in Sachen EMV und/oder Überspannung vorliegen.
 
@JesperMP
Danke, dass Du versuchst mir zu helfen.
Aber diese Parameter von allen beteiligten Steuerungen und Panels zu vereinzeln und hier ins Forum zu stellen, sprengt deutlich den mir zur Verfügung stehenden zeitlichen Rahmen (Projektgröße >20MB).
Ich hatte gehofft, dass mir jemand auf Grund des Fehlerbildes des CP sagen kann "Jawoll, das passiert immer, wenn ....".

@Lars Weiß
Vermutet habe ich das auch, dass irgendwo eine Einstreuung stattfindet.
Die Anlage ist ein komplexes Betonwerk mit mehreren Steuerungen, Panels und PC's.

Wir werden wohl nicht umhin kommen, einen Elektriker vor Ort zu schicken, der sich die komplette Erdung und Abschirmung mal ansieht.

Die defekte Baugruppe werde ich mal zum Siemens schicken und hoffen, dass aus dem Reparaturbericht ersichtlich wird, was geschehen sein könnte.
Wenn ich mehr weiß, werde ich im Thread noch mal einen Eintrag machen.

Danke an alle, die geholfen haben.
 
blasterbock, Ich meine etwas wie:
CPU: Firmware=2.6.0, MPI=2
CP343-1: Firmware=1.1.0, MPI=4, Use MAC address=No, IP=192.168.1.101, Subnet=255.255.255.0, Use Router=Yes, Gateway=192.168.1.245
PC LAN Einstellungen: Use DHCP=No, IP=192.168.1.121, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.245.
PC PG/PC Einstellungen: S7ONLINE=TCP/IP(AUTO)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe 9 Steuerungen, 4 Panels und 3 PC's, dazu MPI-Bus, Ethernet, Profibus, ASi-Bus und CAN-Bus im Einsatz.
Was willst Du mit den Einstellwerten der Bussysteme bewerten können ?

Ich sehe nicht, was die Detaileinstellungen der einzelnen Teilnehmer mit dem Abkacken des CP zu tun haben könnte.
Ich folge da eher der Aussage von Lars, dass es hier um ein Erdungs- bzw. EMV-Problem geht.
 
Ich vermute auch das den CP ist defekt.
Aber zuerst muss man andere Fehlermöglicheiten ausschliessen, wenn möglich.
Und Du brauchst nur die Einstellungen auflisten für die Komponente die Du auf dein Tisch zusammen verbunden hast.
 
CPU 315F-2DP: Firmware=2.6, MPI=4
CP343-1: Firmware=2.0, MPI=5, Use MAC address=No, IP=192.168.0.202, Subnet=255.255.255.0, Use Router=No, Gateway=192.168.0.100
PC LAN Einstellungen: Use DHCP=No, IP=192.168.0.200, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.100.
PC PG/PC Einstellungen: S7ONLINE=TCP/IP
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich sehe nichts was falsch sein könnte.

Das einzigste, was noch zu versuchen ist, ist ein neue MMC Karte zu stecken, und das Program über Ethernet reinzuspielen.
Wenn das nichts bringt dann ist der CP343-1 ziemlich sicher Defekt.
 
Ok, ich nehme dann mal stark an, das Ethernet ist komplett in Kupfer ausgeführt. Ist Überspannungsschutz verbaut ? Sind die Datenleitungen in seperaten Kanälen verlegt ?
 
Es ist alles in Kupfer gelegt.
Max. Entfernung Ethernet vom Switch zu den Hosts ~50m.
Max. Entfernung bei MPI ~30m
Überspannungsschutz ist nicht installiert.
Die ganze Installation ist innerhalb eines Gebäudes.
Datenleitungen sind in der Regel in separaten Rohren im Boden verlegt, bzw. auf separaten Pritschen.

Von der Verlegung her sehe ich keine Probleme, da ist alles so, wie es sein soll.
Ich vermute eine fehlerhafte Abschirmung bei den FU gesteuerten Antrieben in der Anlage.

@JesperMP
Auch bei gelöschter Memorycard kann ich die CPU nicht über Ethernet erreichen.
 