Hallo Leute,

Ich habe folgendes Problem:

Ich habe ein Projekt wo 6 CPs an einer CPU hängen. Wenn ich nun in der HW-Config auf Online gehe, zeigen 4 von den 6 ein rotes Symbol neben dem CP.

Das heißt ja das was nicht in Ordnung ist. Aber was??
Ich habe schon die CPU gesamtgeladen und alles neu gestartet --> kein Erfolg. Im Anhang findet ihr 2 Diagnosepuffer.

Danke für eure Hilfe!

lg
Elton
 

Anhänge

  • Diagnose_CP1.txt
    23,2 KB · Aufrufe: 35
  • Diagnose_CP2.txt
    23,8 KB · Aufrufe: 10
So wie es aussieht, sind einige der projektierten Slaves nicht ansprechbar, das dürfte ein Grund für die roten Symbole sein.

Abhilfe:
Bus, Erreichbarkeit und Konfiguration der Slaves prüfen. Bei der Anzahl der Slaves nicht ganz trivial. Wenn du Busstecker mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand verwendet hast, die auch den weiterführenden Bus abtrennen können dann kannst Du, beginnend beim jeweiligen CP, testen welche Teilnehemer erreichbar und vor allem richtig konfiguriert sind und welche nicht. Bei der Menge an Teilnehmern sieht das nach einer Nachtschicht aus.

Gruß Rolf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann es sein, dass deine Verbindungs-Ressourcen ausgeschöpft sind?
Überprüfe mal unter Objekteigenschaften-Kommunikation die zur Verfügungstehenden Ressourcen. Jede CP braucht eine S7-Kommunikations Ressource.
Gruss Integer
 
Es könnte auch sein dass die Slaveadressen doppelt vergeben sind.
Denke daran, die meisten (wenn nicht alle) Slaves übernehmen die neue Slaveadresse nur nach der Kompletter Trennung von der Spannungsversorgung.
Viel Erfolg, Valdi
 
Hast Du die Systemdaten der problematischen CPs mal gelöscht und neu übertragen. Ist mal einen Versuch wert. (oder lief das System schon mal?)
 