OP5-A1 an Siemens cpu300

mike1976

Level-2
Beiträge
113
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe mal ne Frage zu einem OP5-A1 mit der schnittstelle: TTY
Ist es möglich dieses Panel an eine CPU 300 mit MPI anzuschliessen?

Was ich bis jetzt herausgefunden habe ist die TTY eine "IF1A" Schnittstelle
und die MPI "IF1B".

Das würde heißen das es nicht möglich ist oder?

ich habe mich schon durch die forum hilfe gestöbert,
und herausgefunden das man das panel A1 nur mit der
COMTEXT zu projektieren ist.
und wenn es ein A2 wäre ging es auch mit ProTool.

Und bezüglich der schnittstelle denke ich mal wird es auch so sein das, das nicht funzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn das OP nur TTY hat (Stromschnittstelle) kann es definitiv nicht mit MPI (Spannungsschnittstelle) verbunden werden.


Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, arbeitet mpi mit Spannung und die TTY mit Strom??

Am OP5 habe ich nur die spannungs versorgung und eben die Y.24/TTY-Interface schnittstelle.
 