Hallo,

ich soll eine Anlage, die mit S5 läuft auf S7 umbauen. Da die Anlage nicht stillgelegt werden kann hab ich mir das folgendermasen vorgestellt. Ich möchte die S5 Peripherie erstmal beibehalten um bei Problemen gleich wieder zurück stöpseln zu können. Die Lösung mit den Peripherieadapter, die es von Siemens gibt um S5 Stecker auf eine S7-300 zu stecken gefällt mir nicht.
Ich hätte es gern so, dass ich über Profibus die S5 E/As ansprechen kann, jedoch nicht über Send/Recieve sondern direkt, also so, dass sich die S5 Komponenten wie normale S7 Ein/Ausgänge verhalten sollen.
Die S5 ist eine S5-135U CPU: 928B und eine CP5430 ist gesteckt.
Ich würde also gern die S7 anscchließen und die S5-CPU ausstecken und bei Problemen einfach wieder zurück bauen. Ist das mit der vorhandenen CP5430 möglich, wenn ja wie? Oder was bräuchte ich sonst dafür?


Gruß
the_elk
 
Gucke mal nach VIPA IM306DP-Slave. Den kannst du im Steckplatz der S5-CPU stecken und dann die S5-IO über Profibus ansprechen
 
Meines Wissen besteht die Möglichkeit, die S5 wie ein Erweiterungsgerät zu betrachten. Dazu musst Du aber eine S7-400er nehmen. Mit einer Anschaltung geht man dann vom S7-Rack auf das S5-Erweiterungsrack mit den I/O's.
Siehe LINK

Gruß Approx
 
Hi,

das mit der S7-400 hab ich schon gefunden. Kommt für mich aber leider nicht in Frage, da bei uns alle Anlagen mit S7-300 ausgerüstet sind und ich zwescks Standarts und Ersatzteilen schon dabei bleiben sollte.

Das mit der VIP IM306DP scheint genau das zu sein was ich suche :) Vielen Dank!!!

An der CP5430 hängen noch 3 ET-Stationen (aus der S5 100U Reihe) und 3 andere Teilanlagen (S7), die einige Daten austauschen. Bleibt nur noch die Frage, ob die IM306DP auch die CP5430 unterstützt, dass ich die Kommunikation aufrecht erhalten kann.
Hab auch noch gesucht, aber nichts passendes zur CP5430 gefunden, scheint wohl nicht zu gehen über sie die Kommunikation mit der S7 zu machen. Wär auch zu schön gewwesen. Die VIPA ist ja leider nicht gerade billig, aber wohl die beste Lösung, wenn das mit der Kommunikation noch passt.


Gruß
the_elk
 
Zuletzt bearbeitet:
Das ist für mich nicht das Optimale, die IM306DP werde ich auch nur so lange brauchen, bis der Umbau abgeschlossen ist. Ich werde zuerst das Programm umschreiben und wenn alles läuft, wird die Peripherie Stück für Stück auf S7 umgebaut. Ist also nur ne Übergangslösung, da der Umbau auf einmal nicht zu stemmen ist.

Gruß
 
Gibt es für deine Perpherie GSD Dateien?
Wenn alles DP ist hast du wenig Probleme.
Wenn dem nicht so ist, dann würde ich überlegen meine Perpherie auf DP umbauen und dann nur die CPU tauschen.
Also den Zwitter von INAT kann dir auch nicht empfehlen, denn dann hast du weder Fisch noch Fleisch.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, die Peripherie hängt komplett an Profibus DP, der kommt von der CP5431 (sorry, ist doch keine CP5430, sonder ne CP5431, hab grad nochmal genau nachgeschaut).
Die Frage ist nur, ob die IM306DP das dann kann. Das mit den GSD-Dateien ist ne gute Frage. sind alles orginal Siemensbaugruppen. Welche genau müsste ich morgen nochmal nachschauen. Würde denn die Möglichkeit bestehen die S5-100U-ETs direkt an den Profibus der S7 zu hängen?

Gruß
 
Würde denn die Möglichkeit bestehen die S5-100U-ETs direkt an den Profibus der S7 zu hängen?

Gruß

Ja, genau das ist der Gedanke.
Also ich würde mir die Perpherie anschauen und dann eine S7/300 einbauen ohne diese Zwischenschritte die du so planst.
Wenn etwas schief läuft (was ja nicht passiert ;) ), kannst du auch wieder auf deine S5 schnell zurückbauen.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir haben schon einige Umbauten dieser Art hinter uns.

Der CP5430 kann sehr viel, z.B. FMS, daher als erstes schauen was hängt dran.
Wenn es nur DP Slaves sind,
- dann die alte Baugruppen mit der S7 betreiben (event. neue Kopfbaugruppen erforderlich)
- danach dann umverdrahten auf neue Baugruppen

Hast Du andere Kopplungen, dann darfst Du diese auch aufbauen.

Gruß Heinz
 