FM350-2 Leseaufträge ausführen?

bastler

Level-2
Beiträge
258
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich arbeite mit einer FM350-2 an einer CPU315. Bisher hatte ich die ersten 4 Zähler (Zähler 0-3) der FM350-2 in Gebrauch. Um einen Leseauftrag auszuführen, mußte ich in den "Zähler-DB" z.B. DB2.DBB2 eine 100 schreiben. Das hab ich einmal pro Zyklus getan. Und das hat auch wunderbar geklappt.
Nun muß ich auch noch die Zähler 4-7 in Betrieb nehmen. Um einen Leseauftrag für diese Zähler auszulösen muß man laut Handbuch eine 101 nach DB2.DBB2 schreiben. Da nun eine 100 und eine 101 auf das gleiche Byte geschrieben werden soll, dachte ich mir, ich schreibe in einem Zyklus eine 100 und im nächsten Zyklus eine 101. Sind meine Gedankengänge so richtig, und wenn ja wie realisiert man dieses "abwechselnde Schreiben" in den DB?

MfG
bastler
 
Hallo Bastler,

das Byte DB2.DBB2 wird von der FM nach dem Leseauftrag - z.B. 100 - wieder mit "0" überschrieben. Danach kannst du es mit 101 beschreiben - das Byte wird wieder "0", usw.. Ich hab es aber nicht zyklisch beschrieben, sondern gewartet bis es wieder 0 war.

Gruß, Harald
 
Zurück
Oben