Kommunikation über TCP/IP bei S7

focus81

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich Hab da ein paar Problemen mit einer TCP/IP Kopplung.
Die Aufgaben Stellung war wie folgt, eine Kamera eines Fremdanbieters mit einem Siemens cp 343-1 Lean über TCP/IP zu Koppeln.
So weit so gut, der Aufbau der Verbindung ist auch nicht das Problem ich habe eher Probleme mit den zwei Bausteinen FC5/FC6 für Send und Receive.

Hat jemand von euch Erfahrung mit so einer Kopplung? Hat mir jemand vielleicht sogar ein Programm Beispiel?:cool:


Dank euch.
 
Mache es einfach so:

call fc receive in deinen DAtenbereich und fertig.

Beim Senden werte ich das Statusword aus. Wenn das unter Byte 0 hat, dann starte ich eine Zeit, der den Parameter ACT auf "1" bringt.

Mit ACT=1 wird das Senden angestossen
RETVAL sollte dann 8181h zeigen (Auftrag läuft)
dann geht RETVAL auf 0000h bzw. 7000h (Bei der 400) und das ganze beginnt von vorne.

Code habe ich zu Hause leider nicht.

RETVAL gibt dir viele Infos warum es nicht geht...
 
Zurück